→ qlman:問題不說清楚一點~~~你希望別人怎麼回答...你的位移點怎麼取 08/16 12:22
→ qlman:簡單來看~~我會去看加在中間及兩側對於位移點的變形有沒有差 08/16 12:23
→ qlman:別...這樣要找答案的合理性...是不是會比較妥當... 08/16 12:23
→ qlman:還有你所加的位置~~如果沒有特殊的狀況的話~~baseshear會差 08/16 12:24
→ qlman:不多~~但是RF_DISPLACEMENT會決定你的AP值大小.... 08/16 12:25
→ qlman:其它可能的原因包括了扭轉...自己好好看看MODEL兩者的差異.. 08/16 12:26
→ allen90:謝謝...有結果了..這似乎是剛心的問題 08/17 00:34
→ allen90:由於一樓建立的是支承型式使得剛心位置在etabs無法讀入 08/17 00:35
→ allen90:所以造成二者會有差異...調整過後已變成相近了 08/17 00:36