小弟最近坡地上設計一RC無頂蓋池體(淨長、寬、深為7、5、4m,壁厚40cm,基礎版厚60) 池體承受不平衡土壓(寬側壁外覆土至牆頂,其他三側依地形未完全覆土至牆頂) 小弟取寬側做為分析斷面設計配筋(其它三側均以此配筋,主筋D22@15,水平筋D16@20) 其池體內、外部穩定分析皆符合規範要求.... 然於審查時有委員提到: 1.應採整個池體分析設計,不應單以一側、以懸臂式擋土牆方式設計整個池體配筋 2.池體角隅(轉角)應再補加強筋 第1點個人的想法是"以池壁最大覆土情況設計配筋,如此設計應較整個池體分析來的保守" 第2點我認為角隅處"有高覆土壓或超載,或轉角為銳角時才要補設加強筋" 不知各位先進針對小弟上述說明有無其它看法?還望指點一二.... -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 59.121.6.37
guymore:長寬若為深度3倍以內 可用箱型水池設計 配筋比較省 08/30 01:01
kgbkung:因為之前設計池體多位於山坡地上,較少考量節省配筋量 08/30 20:28
kgbkung:不過這次可能要改用箱型設計了....謝謝g大指教 08/30 20:29
guymore:此外 池牆從頭到尾一種配筋 應該是只計算池底的彎矩? 08/30 22:49
guymore:若用懸臂式設計 是否考量彎矩到3分之1池深後 配筋用一半就 08/30 22:50
guymore:足夠了~ ^^ 08/30 22:51