看板 Civil 關於我們 聯絡資訊
請教版上先進 反循環基樁之沈澱池是讓鑽掘之泥漿水回流並沈澱泥漿 請問若因場地限制而無法施作沈澱池(不論挖坑或放鐵槽) 則施工時有何影響? 有其他改善方法嗎? 謝謝 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 59.104.190.93
vul3G:改全套管 09/18 20:59
siarim:全套管應該也會有一些泥漿水產生吧(印象中是不少) 而且全套 09/18 23:31
siarim:管單價好像比較高一些 不過品質相對也比較佳 09/18 23:32
admirer:只有我覺得這種問題很像是作業嗎 09/19 15:06
juney:或許吧,但我來解答您的問題。我的同事有一個工地環境如上, 09/20 16:27
juney:所以他限制營造廠一天只能打一支基樁,因為他怕基樁品質不好 09/20 16:28
juney:但真正原因是不是怕坍孔,所以鑽掘要慢,一天打個兩支也可吧 09/20 16:34
juney:以上是我的想法,想請教版上先進卓見,謝謝。 09/20 16:35
t8980007:全套管還是需要有池子的如S大說的的確不少還有淤泥堆置 09/21 11:12
t8980007:的問題所以空間上小弟不認為會好到哪去這是我的小見解 09/21 11:13