推 shadowhare:層間變位問題是耐震設計才要考慮的 不太懂你的問題 09/24 00:23
→ shadowhare:最大層間變位通常出現在roof 但也不至於大其他層很多 09/24 00:24
→ shadowhare:在耐震評估中 層間變位是要控制在2%內 09/24 00:25
→ shadowhare:但不代表2%就會壞 也可能變位1%就壞 09/24 00:26
→ shadowhare:抵抗變位也要看K brace等 EI大搞不好先剪力破壞都可能 09/24 00:33
→ shadowhare:或者 你的問題應該改成抵擋大的側向力才對 09/24 00:43
→ shadowhare:不然同樣推2%層間變位的側力又不同 也不見得細柱會壞XD 09/24 00:45
推 rresonance:越高層的柱子越小 是因為軸向力小 09/25 14:29
→ rresonance:帷幕牆不會用來承受建築結構力 而是考慮自身受風 09/25 14:30
→ rresonance:以及樓層相對變位 09/25 14:31