為何要先在樓頂層加上0.07TV的橫力 剩餘的部分再以W*H分配至各樓層 是因為樓頂層常常都違章加蓋嗎?? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 114.42.104.46
howard3234:目的是為了考慮高模態的效應,在0.7秒以下不用加 12/03 21:03
joram:不好意思請問高模態會有甚麼效應可以說明一下嗎? 12/03 21:06
howard3234:樓層越高,週期越長,高模態就參與越多反應,舉個例好 12/03 22:02
howard3234:了,你小時候有拿毛巾打過人吧??!!但你一定是甩出去馬 12/03 22:02
howard3234:上用力拉回,這樣打然才會痛!而毛巾很軟,就像長周期的 12/03 22:03
howard3234:結構,如果被地震力從地面帶動,但下一瞬間地震力改變 12/03 22:04
howard3234:方向,這樣很容易上部樓層被甩出去,進而造成超乎預期 12/03 22:05
howard3234:的剪力,這樣的剪力裂縫不是X形,而是單條45度裂縫,所 12/03 22:07
howard3234:以需要特別考慮。這種破壞形式在921地震近斷層附近很常 12/03 22:08
howard3234:看的到。 12/03 22:09
mikeno299:推樓上 12/04 14:15
craigshin:推三樓....潛顯易懂...給你一個讚!! 12/05 22:44
qlman:豎向分配是以第一模態去推出來的~~為了考慮其它模態的效應.. 12/06 00:48
qlman:所以才在屋頂額外加上Ft...以做較周全的考量 ... 12/06 00:48