→ chenandrew:可以X0.89的好像有兩個條件吧~箍筋強度...鋼筋間距 01/26 17:14
→ zuper:一個是使用高拉箍筋,另一個就是2db 01/27 00:13
→ new2004:這條應該比較常用在樓板跟牆吧~~除非你的樑或是柱配筋很少 01/27 19:06
→ new2004:但是依照混凝土設計規範第5.3.4.2節規定 01/27 19:11
→ new2004:且樑柱最小間距為不小於db,但是在其伸展長度範圍內之箍筋 01/27 19:13
→ new2004:必須用fy=4200kgf/cm2,箍筋間距也必須符合規範第四章的 01/27 19:13
→ new2004:限制 01/27 19:14