作者Neuschwan (Lost Sheep)
看板Civil
標題[請益] 鋼板包覆RC柱
時間Fri Feb 25 00:16:48 2011
目前正在做一個補強橋梁的監測計畫
原本的RC柱現在用鋼板來包覆補強
SAP2000好像沒辦法設定這樣的複合材料斷面
然而老師不希望用轉換斷面積法
請問一下板上的大大 如果還是要用sap2000來分析結構
有甚麼辦法可以處理這樣的斷面呢?
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 118.170.78.86
→ qlman:轉換斷面積比較合理...你老師不喜歡~叫他提個方式啊... 02/25 10:05
→ yihwa528:看要不要試試用全斷面降伏去算 02/25 12:06
推 sxi:兩個元素(RC柱+空心鋼柱)並聯如何? SAP200可設成相同節點 02/25 20:28
推 iorinick:所以你要做側推? 02/26 02:26