看板 Civil 關於我們 聯絡資訊
※ 引述《allenyen7239 (遇到偏激份子)》之銘言: : 小弟最近才開始接觸結構設計(RC地上三層)的案子... : 想請問有用過ETABS作RC耐震設計經驗的前輩幾個問題: : 1.若在define frame section中,把梁的左右端鋼筋量先設為零, : 再跑concrete frame design,可以順利跑出梁的韌性校核(sway : special)主筋量,並在視窗秀出...但接著要算梁橫向筋時,照 : 規範的主要精神,應該要把上述"理論"主筋量修正為"實際"配筋量, : 才能算出梁端塑鉸產生後引致之設計剪力;即Mpr應以實際筋量計算。 : 但這樣作,在實務上有點麻煩...不知前輩有何高見? : ps 據說用Midas作韌性設計,相對於Etabs人性化,有前輩使用過,願 : 意分享心得嗎XD midas 還好而以....不過見人見智~~~有人覺得很好用~~ 畢竟他是連DSHOP都整合好了..... 其實...你這一個問題...我只能說你鑽牛角尖.... ETABS在配筋是單支梁的應力去配... 也就是說~~如果是連續梁的時候.... 它所設計出來的鋼筋量...不會幫你考慮連續性的問題.... 在實務設計上~~跑出來的鋼筋量~~~應該再調整過~~ 至於你說...你要按"實際"配筋量來算Mpr 再來設計梁的剪力鋼筋.... 依理論是沒錯...可是在實務上...大概沒幾個程式能做到這一點吧... 有經驗的工程師...會因為連續端鋼筋量增加...再調整一下剪力鋼筋量... 至於要不要重算喔....哈....如果你遇到長梁接端梁的... 鋼筋一拉過去...短梁當場掛掉.... 至於怎麼做~~每家事務所有每家的標準....就不多談.... : 2.以土木401-96規範作強柱弱梁檢核,跟以往不同的是要多考慮T梁受 : 負彎矩作用時,在有效翼緣寬度內之版鋼筋應計入Mnb的計算中。 : 我有在土木404-96看過手算例題如何考慮版鋼筋於Mnb中,但問題 : 在於用Etabs似忽無法在板內設定鋼筋量...還是程式這麼厲害,已經 : 自動考慮了! : 懇請各位前輩對以上問題惠賜卓見...謝謝 你知道我為何要問你的梁柱尺寸嗎??? 梁斷面是 30*50 = 1500 柱子是 40*40 = 1600 這樣有機會可以做到強柱弱梁嗎?? 我覺得是....沒有.... 你跑出來的柱鋼筋量最大可能都大於 4% 吧.... 這樣能配筋嗎??? 你可能還要跟你們技師研究一下 這個要做耐震設計...要怎麼做.... 可能會好一點~~~ 有時候程式....程式是 你給什麼input 他就回你什麼output.... 有時候加上自己的判斷... 會比較好一點.... -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 114.41.122.177 ※ 編輯: qlman 來自: 114.41.122.177 (04/18 15:37)
chachabon:q老大以前有po過梁.柱斷面選擇的教學唷~可以去找一找~ 04/18 15:57
chachabon: 原po 04/18 15:58
qlman:呵~~~現在都碼這樣~~一拿到case~~也沒有什麼基本的判斷... 04/18 16:11
qlman:就拿去key model...如果只是要練key model...我三天就可以教 04/18 16:12
qlman:會一個高中程度的...如果要到能真正獨當一面...真的要靠自己 04/18 16:12
qlman:努力.... 04/18 16:12
qlman:c大....我有po過那種東西喔~~哈~~都忘了.... 04/18 16:13
chachabon:有啦~我印象中是以14f為例~約每三樓層調一次斷面~ 04/18 16:40
qlman:哈!~~~不過3樓的斷面都是用猜的...只要鋼筋不要over就好.. 04/18 16:55