作者qlman (Qlman)
看板Civil
標題Re: [請益] ETABS耐震設計疑問
時間Mon Apr 18 15:27:53 2011
※ 引述《allenyen7239 (遇到偏激份子)》之銘言:
: 小弟最近才開始接觸結構設計(RC地上三層)的案子...
: 想請問有用過ETABS作RC耐震設計經驗的前輩幾個問題:
: 1.若在define frame section中,把梁的左右端鋼筋量先設為零,
: 再跑concrete frame design,可以順利跑出梁的韌性校核(sway
: special)主筋量,並在視窗秀出...但接著要算梁橫向筋時,照
: 規範的主要精神,應該要把上述"理論"主筋量修正為"實際"配筋量,
: 才能算出梁端塑鉸產生後引致之設計剪力;即Mpr應以實際筋量計算。
: 但這樣作,在實務上有點麻煩...不知前輩有何高見?
: ps 據說用Midas作韌性設計,相對於Etabs人性化,有前輩使用過,願
: 意分享心得嗎XD
midas 還好而以....不過見人見智~~~有人覺得很好用~~
畢竟他是連DSHOP都整合好了.....
其實...你這一個問題...我只能說你鑽牛角尖....
ETABS在配筋是單支梁的應力去配...
也就是說~~如果是連續梁的時候....
它所設計出來的鋼筋量...不會幫你考慮連續性的問題....
在實務設計上~~跑出來的鋼筋量~~~應該再調整過~~
至於你說...你要按"實際"配筋量來算Mpr
再來設計梁的剪力鋼筋....
依理論是沒錯...可是在實務上...大概沒幾個程式能做到這一點吧...
有經驗的工程師...會因為連續端鋼筋量增加...再調整一下剪力鋼筋量...
至於要不要重算喔....哈....如果你遇到長梁接端梁的...
鋼筋一拉過去...短梁當場掛掉....
至於怎麼做~~每家事務所有每家的標準....就不多談....
: 2.以土木401-96規範作強柱弱梁檢核,跟以往不同的是要多考慮T梁受
: 負彎矩作用時,在有效翼緣寬度內之版鋼筋應計入Mnb的計算中。
: 我有在土木404-96看過手算例題如何考慮版鋼筋於Mnb中,但問題
: 在於用Etabs似忽無法在板內設定鋼筋量...還是程式這麼厲害,已經
: 自動考慮了!
: 懇請各位前輩對以上問題惠賜卓見...謝謝
你知道我為何要問你的梁柱尺寸嗎???
梁斷面是 30*50 = 1500
柱子是 40*40 = 1600
這樣有機會可以做到強柱弱梁嗎??
我覺得是....沒有....
你跑出來的柱鋼筋量最大可能都大於 4% 吧....
這樣能配筋嗎???
你可能還要跟你們技師研究一下 這個要做耐震設計...要怎麼做....
可能會好一點~~~
有時候程式....程式是 你給什麼input 他就回你什麼output....
有時候加上自己的判斷...
會比較好一點....
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 114.41.122.177
※ 編輯: qlman 來自: 114.41.122.177 (04/18 15:37)
推 chachabon:q老大以前有po過梁.柱斷面選擇的教學唷~可以去找一找~ 04/18 15:57
→ chachabon: 原po 04/18 15:58
→ qlman:呵~~~現在都碼這樣~~一拿到case~~也沒有什麼基本的判斷... 04/18 16:11
→ qlman:就拿去key model...如果只是要練key model...我三天就可以教 04/18 16:12
→ qlman:會一個高中程度的...如果要到能真正獨當一面...真的要靠自己 04/18 16:12
→ qlman:努力.... 04/18 16:12
→ qlman:c大....我有po過那種東西喔~~哈~~都忘了.... 04/18 16:13
推 chachabon:有啦~我印象中是以14f為例~約每三樓層調一次斷面~ 04/18 16:40
→ qlman:哈!~~~不過3樓的斷面都是用猜的...只要鋼筋不要over就好.. 04/18 16:55