推 GuessTH:Q大請問一下 小梁對於大梁弱軸可修正其弱軸未支撐長度 04/23 13:36
→ GuessTH:在強軸向小梁為何還有修正未支撐長度的功能? 04/23 13:38
呵~~~我圖的示意太簡單了~~~
強軸向除了柱或斜撐外~~~未支撐長度是不會被小梁修正的~~
推 a8922104:小梁建進model之後把L值改變為原先的1/2,所以強軸未支撐 04/23 22:37
→ a8922104:長度纔會修正為2L,建議q大可以把下面的範例L改用L'代替 04/23 22:38
推 GuessTH:以總長度來看 在未加小梁前的大梁強軸為L 弱軸為L 04/23 23:03
謝謝a大啦~~我的原意本來是 小梁如果將大梁斷開...
那在model上 大梁的長度應該是 bay-1+2
我就直接寫成 BAY-1 = L BAY-2 = L
那在修正未支撐長度的時後 弱軸是不用修正的 只要修正長軸的...
造成誤會 真是不好意思...
→ GuessTH:在加弱軸小梁側稱後 大樑強軸應該還是L 弱軸則修正0.5L 04/23 23:04
→ GuessTH:這樣對嗎?
弱軸不會修正為零....
我上面那兩個圖 是表示
第一個在MODEL 不加小梁分析的
第二個是有加小梁分析的....
推 ppopzj:梁的弱軸不會有挫屈的問題,不需要討論弱軸的修正L是多少。 04/24 04:41
→ GuessTH:弱軸不會有? 那加側撐的目的是? 04/24 21:18
推 chachabon:弱軸的側向挫屈會影響兩個地方~1.就是P大講的~軸向應力 04/24 21:23
→ chachabon:2.側向無支撐間距會影響強軸的容許應力~ASD~或是~ 04/24 21:27
→ chachabon:請參考~鋼構~梁的設計~至於軟體設定~有的是將這兩個參數 04/24 21:28
→ chachabon:用同一個欄位一起修改~有的軟體~是可以將他分開修改~ 04/24 21:28
→ chachabon:~~更正~~我打的第一行~不是弱軸側向挫屈~是弱軸支撐長度 04/24 21:30
※ 編輯: qlman 來自: 114.41.124.249 (04/25 12:13)
推 ppopzj:感謝C板友的解釋。也對G板友深感抱謙,讓你誤會了。 04/25 22:31
推 AQQGREENA:痾@@ 越看越混亂 囧 04/25 22:59