看板 Civil 關於我們 聯絡資訊
※ 引述《ppopzj (傻強)》之銘言: : ※ 引述《qlman (Qlman)》之銘言: : : 你知道我為何要問你的梁柱尺寸嗎??? : : 梁斷面是 30*50 = 1500 : : 柱子是 40*40 = 1600 : : 這樣有機會可以做到強柱弱梁嗎?? : : 我覺得是....沒有.... : : 你跑出來的柱鋼筋量最大可能都大於 4% 吧.... : : 這樣能配筋嗎??? : : 你可能還要跟你們技師研究一下 這個要做耐震設計...要怎麼做.... : : 可能會好一點~~~ : : 有時候程式....程式是 你給什麼input 他就回你什麼output.... : : 有時候加上自己的判斷... : : 會比較好一點.... : 先對Q大叫聲學長,我是台科大結構組畢業的,沒有像Q大的大心臟敢自行開業。 別那麼客氣...全國心臟大的不是只有我~~~哈~~~ : 梁30*50柱40*40是有可能考慮強柱弱梁設計的。 : 通常我會用40*40柱子大概是三層樓的透天案,工址大都在桃園、林口地區 : 地震力跟台北盆地相比,地震力是小非常多。 是啊~~桃園地區的地震力比較小...是沒錯... : 桃園地區三層樓的梁鋼筋配置大約如下:(實際配筋還是要考慮各案情形) : 5-#6 3-#6 5-#6 : 3-#6 5-#6 3-#6 ~~~~ 長梁??? 可以把案子的DATA說清楚一點...大家來討論看看... 如跨度 配置 材料強度.... 當然 使用的樓層載重跟載重組合... 有做到動力分析嗎?? 極限層剪力有檢討嗎?? : 那如果柱斷面配置12-#7即可符合強柱弱梁,柱鋼筋比2.91並不至於多離譜。 : RC強度取決於鋼筋量的使用,使用30*50的梁斷面並不代表會將斷面鋼筋放滿。 你這個是特殊例子??還是每個案子都能跑得過強柱弱梁的檢核? 另外柱的剪力鋼筋跟梁的剪力鋼筋大約是多少?? 另外我很好奇....你的樓層單位中大約是抓到多少?? : 如果是鋼結構使用Q大的想法可能沒錯,RC其實還是要依鋼筋配置情況而定。 鋼構如果你不採用box斷面的話~~強柱弱梁也檢討的出來?? 一般在跟建設公司或建築師談案子... 你會帶著程式直接去跑嗎??? 對我來說....我寧願保險一點... 40*40 的柱子.... 又3層樓的.... 印象中我應該是沒做過.... -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 114.41.124.249 ※ 編輯: qlman 來自: 114.41.124.249 (04/25 12:26) ※ 編輯: qlman 來自: 114.41.124.249 (04/25 18:22)