→ craigshin:我覺得這樣做單向板也許可以 但雙向板中央下層筋跟四周 04/26 23:47
→ craigshin:上層筋這樣斷面檢核應該不會過吧 04/26 23:48
→ new2004:單向版可以~~但是通常15cm厚的樓版至少都要用到#3@200 04/27 00:06
→ new2004:@200是我以前使用的最大間距~~但若是向非常非常厚的基礎版 04/27 00:08
→ new2004:若不除以2那大概就很難配筋了~~ 04/27 00:08
推 chachabon:通常~版~這樣薄~不會是溫度鋼筋控制~是強度控制吧~我想~ 04/27 01:45
→ chachabon:至於版鋼筋通常都用2800~就是0.002~~好吧~你要0.0018那 04/27 01:46
→ chachabon:溫度收縮並非溫差~所以你要除以2~我個人覺得也沒啥不對 04/27 01:47
→ chachabon:也許你是用點旱鋼絲網Fy=5000? 04/27 01:47
→ ppopzj:C大說的沒錯,在強度控制的地方確實不會是溫度鋼筋控制, 04/27 08:49
→ ppopzj:但是版中點上層筋就不會有強度的問題。 04/27 08:49
→ ppopzj:需要強度的地方我是習慣用加筋的,所以中點上方就有除不除2 04/27 08:51
→ ppopzj:就是需要討論的地方 04/27 08:51
→ ppopzj:還有另一個問題,就是DESK的上層點焊鋼絲網,除不除2差很多 04/27 08:52
推 chachabon:DECK上半層的混凝土厚度~也大概7~8cm~這樣~單獨考慮~ 04/27 10:31
→ chachabon:其實好像~也沒那樣的影響~(我覺得啦)~你們的RC版配筋~ 04/27 10:32
→ chachabon:應該還是用中間上層無配筋的那種做法喔?有人稱美式配筋? 04/27 10:33
推 chachabon:所以~deck~你是以還是15cm去抓溫度筋?不是考量實際厚? 04/27 10:36
→ craigshin:你的配法應該就是先配上基本溫度鋼筋再作加筋 04/27 11:04
→ craigshin:你現在意思是說想把中央上層溫度筋換成點焊鋼絲網? 04/27 11:05
推 chachabon:P大是指兩種狀況吧(1)RC版~中間上層(2)deck版上層點焊網 04/27 11:08
推 chachabon:我個人是覺得~15cm的版太薄~分拉力區和壓力區比較沒什麼 04/27 11:11
→ chachabon:特別的意義~如果是我~我大概只有厚版才會去分別算~ 04/27 11:12
→ chachabon:但是~要分別算也是可以說是比較嚴格的要求~這也沒什不對 04/27 11:13
→ craigshin:對齁..是我自己搞錯了,我把兩種混在一起了難怪覺得怪怪 04/27 11:39
→ ppopzj:我的作法確實是先擺設基本鋼筋,不足部份在加鋼筋。 04/27 12:44
→ ppopzj:美式鋼筋是業主有指定,才會選擇這種作法。 04/27 12:44
→ ppopzj:結論大家作法好像差不多。我在丟個問題來讓大家討論看如何? 04/27 12:45
→ zaft:那我有個施工面的問題想問一下:版的基本配筋會因為施工性 04/27 12:57
→ zaft:都改#4嗎?以方便工人在上行走施工 04/27 12:58
→ zaft:當然數量超出時還是會改回#3 04/27 13:00
→ craigshin:通常椅馬要放夠多...才不會踩變形太多 04/27 13:05
→ craigshin:這個就是這種配筋方式的缺點..要小心版筋不能變形太多 04/27 13:06
→ ppopzj:業主願意的話,我都是配#4@24基本筋,加#3@24加鋼筋。 04/27 13:26
→ zaft:恩恩 看來大家原則相同XD 感謝分享 又多認識美式配筋 04/27 13:40