做鋼構大樓(SC或者SRC)在鋼梁跟鋼柱接合的時候,因為用剪力容量設計的關係, 鋼梁愈深螺栓數就會愈多,但是本人在做設計時候曾經接受過幾種建議。 單排雙剪: 理由是用一排的螺栓可以達到兩排螺栓的強度,可以省一排螺栓的成本,比較好。 雙排單剪: 理由是單雙排單剪排不下在考慮雙剪,雙剪施上不好處理,加上雙剪力螺栓較長。 我不時在思考這個問題,但是還不敢下結論,不知道那個比較好。 如果依結構設計者的角度好像雙排單剪比較保守,如果業主想省錢才會考慮用 單排雙剪。 不知道其他板友的想法如何,交流一下心得,指教一下也沒關係。謝謝。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 61.224.54.220
craigshin:單排雙剪難施工..兩柱已立..鋼樑幾乎放不進去 04/27 13:21
craigshin:即使放進去..要是遇到栓孔對不足..擴孔也很難作 04/27 13:23
ppopzj:如果是SRC式,拖梁式的接合方式雙剪還會難嗎?? 04/27 13:25
craigshin:托梁是沒問題..但那是梁跟梁的彎矩接頭.跟你所說不同 04/27 18:51
ppopzj:恩!感謝解除疑惑。 04/27 21:01
ppopzj:托梁也是要做螺栓設計的阿,難到我錯了嗎? 04/27 21:03
ppopzj:哦哦,應該是我第一句鋼柱跟鋼梁接合,讓你誤解了,SORRY 04/27 21:04
craigshin:梁跟梁彎矩接頭一般就是都是作雙剪了 04/27 21:48