作者ppopzj (傻強)
看板Civil
標題Re: [請益] ETABS強柱弱梁問題
時間Thu Apr 28 23:12:34 2011
※ 引述《chunray ()》之銘言:
: 請教板上前輩
: 我又來問問題了
: 用ETABS8 設計RC結構時
: 假設1樓有柱 而2樓無柱的情況
: 如下所示
: l l
: l____________l
: l l l
: l l l
: 中間那支柱由於2樓無柱
: 就很難滿足規範的強柱弱梁
: 在程式中如果沒滿足此項規定 就不會顯示配筋量
: 在6版中可設定 部分韌性及韌性設計
: 採用部分韌性 就可以將中間那支柱之鋼筋量算出
: 不知在8版中 是否有類似的設定呢
: 上網查詢 有人說8版
: 桿件可分為Sway Special 、Sway Intermediate、 Sway Ordinary、 Nonsway四種設定
: 是去調這個設定嗎
: 還是有其他方法呢???
依據15.2.2柱之最小撓曲強度
解說中的最後一句
建築物中,當某層之柱位與上層之柱位錯開,此時如欲設計為強柱弱梁,以符合第
15.5.2.2節之規定,常有困難。因此規定此種情況下之柱若能於全長設置圍束箍筋
,亦容許塑鉸產生在柱。
所以你這隻柱不考慮強柱弱梁,就全程緊密箍筋吧。
我不知道8版怎麼設定,這可看有沒有其他的高人幫忙解決,不好意思了。
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 59.112.170.149
※ 編輯: ppopzj 來自: 59.112.170.149 (04/28 23:15)
推 GuessTH:我只知道耐震用Sway Special 半耐震Sway Intermediate 04/29 00:05
→ GuessTH:Sway Intermediate可用於IMRF Sway Special則是SMRF 04/29 00:06
→ GuessTH:應該就是類似於韌性 半韌性 04/29 00:06
→ qlman:規範內應該沒有所謂的半耐震結構吧...如果有~~現在透天的鋼 04/29 03:21
→ qlman:筋用量大概可以減少30%/// 04/29 03:21
→ ppopzj:key錯法條,是15.5.2才對,sorry 04/29 08:43
→ ppopzj:建築物耐震設計規範,表1.3中三.2部份韌性抗彎矩構架 04/29 08:47
→ ppopzj:只是沒有任何規範說部份韌性抗彎矩構架怎麼做。 04/29 08:48
推 iorinick:可以參照ACI318-08的樣子 裡面有說明 04/29 12:17
→ iorinick:台灣是強震區 基本上都是Sway Special 04/29 12:17
→ GuessTH:半韌性不是半耐震 我記錯了 歹勢 04/30 02:19