→ GuessTH:你有設定 四種Frame 的模式嗎? 04/30 02:24
我RC部分都用它的預設值sway special
→ saur:release掉就是當作他一定會破壞 完全不傳遞M 偷懶作法 與現實 04/30 18:17
→ saur:結構行為不一樣 04/30 18:18
推 chachabon:我覺得設計和分析不同~設計要的不是準確~而是安全~ 04/30 20:37
→ chachabon:而分析是希望能得到準確模式~以前RC老師講過~當你無法準 04/30 20:37
→ chachabon:確的得到解答時~分別考量~兩種極大極小的模型~而~你的 04/30 20:38
→ chachabon:設計~是落在你能掌握的範圍內~能確保安全~這也是種設計 04/30 20:39
→ chachabon:至少能確保你的設計不會有超乎預期的失誤~ 04/30 20:40
→ chachabon:當然~要求準確掌握的心態~是更好~至少有精益求精的精神~ 04/30 20:41
推 chachabon:q大講的做法~就像是極大極小的兩種模式~簡化問題~ 04/30 20:45
→ chachabon:而~s大的推文~偏向了後者~我想~沒有誰對誰錯的問題~ 04/30 20:46
推 ppopzj:討論問題的時候,最怕就是有人出來說誰錯誰對的言論。 04/30 20:50
→ ppopzj:其實做設計的時候,只要確定有照自已的設定做設計,那都不 04/30 20:53
→ ppopzj:算是做錯。假設當然要合理 04/30 20:53
推 chachabon:所以呀~設計只要安全就好了~一堆建築師都亂改配筋~XD~ 04/30 21:09
※ 編輯: chunray 來自: 123.240.73.218 (04/30 23:02)
→ qlman:呵~~還是c大瞭解我~~快開業吧~~你都準備好了~~ 05/02 10:27
→ qlman:給p大...有真值的東西是一定有對錯的...不過像當初的耐評一 05/02 10:28
→ qlman:樣~~一樣的國震報告...卻有不同的看法跟做法..就跟設計上一 05/02 10:28
→ qlman:的東西一樣~~強柱弱梁...理論上是一樣的~~可是在設計上每一 05/02 10:29
→ qlman:家的作法都不一樣...極限層剪力也是...我問過蔡老師..當<0.8 05/02 10:30
→ qlman:出現在高樓層有意義嗎??? 不過就像你說的~~每家事務所有自己 05/02 10:31
→ qlman:吃飯的武器...像一棟14F的配筋...在台中地區有人就可以做到 05/02 10:31
→ qlman:400KG/坪...而我是怎麼樣都降不下來...理論上同樣的MODEL... 05/02 10:32
→ qlman:出來的結果會差這麼多嗎???哈~~~做結構的~~最重要是心安... 05/02 10:33
→ qlman:之前有位建築師跟我說...有位技師跟他說921之後~~~全國的柱 05/02 10:34
→ qlman:都要做到40CM以上...建築師問我~~我想了一下...這個技師大概 05/02 10:36
→ qlman:要說的是結構混凝土的15.5.4.2..橫向箍筋的間距規定... 05/02 10:42
→ qlman:<MIN(b/4,10cm)...若柱寬低於40CM...則間距不就要排10CM以下 05/02 10:43
→ qlman:我跟建築師解釋了一下...結果建築師說他們那個地方從921過後 05/02 10:43
→ qlman:柱斷面都是35*60...如果照規範來看...大概所有的房子都違規 05/02 10:44
→ qlman:這個規定...很多技師也討論過...但是...就是每家都有自己的 05/02 10:45
→ qlman:做法...就設計規範來說~~大家都錯了..就設計實務來說~都沒錯 05/02 10:45