看板 Civil 關於我們 聯絡資訊
※ 引述《tonyahsiang (Tony)》之銘言: : 最近跟公司同仁討論結構體的標準書 : 裡面有幾項想與大家討論 : 1.繫筋彎鉤與主筋及箍筋同時結合綁紮 : 我記得耐震規範規定的是 : 繫筋只要綁在主筋上面就好 : 如果要同時結合 那會犧牲一些保護層 : 何者為正確? 都正確ㄟ.... 1.蔡震邦的書上是勾在"箍筋"上/// 2.結構混凝土設計規範是勾在"主筋"上 3.後來有人就發展出要勾在主筋跟箍筋的交點... 以當時推導公式來看....我覺得怎麼勾都可以~~ 別去勾小三就好....哈~~~ : 2.保護層的水泥墊塊 : 我們公司梁是留5cm 牆和版底留3cm 柱留5cm : 比規範規定都多了1cm 是否有必要呢?? ㄟ~~~~都可以~~~結構沒在差那個1CM的.... 這樣的目的 我猜大概是比較不容易有蜂窩的問題吧~~~ : 3.柱主筋的鋼筋間距 : 我們公司標準書是寫2cm : 但我覺得應該是有錯誤 : 因為我記得規範是規定1.5db和4cm : 想確認一下 你是對的~~ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 114.41.121.112
chachabon:我們以前在工地~綁鋼筋廠商想要用第三種~說這樣比較強~ 05/02 20:12
chachabon:初步後來也同意~但是~撿料單時~繫筋長度要增加1CM左右~ 05/02 20:13
chachabon:後來出現了大量的問題~主筋的位置容易偏掉~造成繫筋突出 05/02 20:14
chachabon:繫筋突出~反而~造成勾不到主筋~無法圍束~工地的品質變化 05/02 20:15
chachabon:大~我覺得~照規範的要求~勾在主筋比較沒問題~避免爭議 05/02 20:16
black430:我遇過監造及業主認為勾箍筋才對的...-_- 05/02 21:54
black430:如果主筋多一點 要勾主筋會很難勾進去.. 05/02 21:56
initials:如果綁的時候有綁好,等灌漿硬固後不是也有圍束功能嗎? 05/02 22:55