作者qlman (Qlman)
看板Civil
標題Re: [請益] 現場繫筋施作方法和一些問題
時間Mon May 2 17:36:17 2011
※ 引述《tonyahsiang (Tony)》之銘言:
: 最近跟公司同仁討論結構體的標準書
: 裡面有幾項想與大家討論
: 1.繫筋彎鉤與主筋及箍筋同時結合綁紮
: 我記得耐震規範規定的是
: 繫筋只要綁在主筋上面就好
: 如果要同時結合 那會犧牲一些保護層
: 何者為正確?
都正確ㄟ....
1.蔡震邦的書上是勾在"箍筋"上///
2.結構混凝土設計規範是勾在"主筋"上
3.後來有人就發展出要勾在主筋跟箍筋的交點...
以當時推導公式來看....我覺得怎麼勾都可以~~
別去勾小三就好....哈~~~
: 2.保護層的水泥墊塊
: 我們公司梁是留5cm 牆和版底留3cm 柱留5cm
: 比規範規定都多了1cm 是否有必要呢??
ㄟ~~~~都可以~~~結構沒在差那個1CM的....
這樣的目的 我猜大概是比較不容易有蜂窩的問題吧~~~
: 3.柱主筋的鋼筋間距
: 我們公司標準書是寫2cm
: 但我覺得應該是有錯誤
: 因為我記得規範是規定1.5db和4cm
: 想確認一下
你是對的~~
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 114.41.121.112
推 chachabon:我們以前在工地~綁鋼筋廠商想要用第三種~說這樣比較強~ 05/02 20:12
→ chachabon:初步後來也同意~但是~撿料單時~繫筋長度要增加1CM左右~ 05/02 20:13
→ chachabon:後來出現了大量的問題~主筋的位置容易偏掉~造成繫筋突出 05/02 20:14
→ chachabon:繫筋突出~反而~造成勾不到主筋~無法圍束~工地的品質變化 05/02 20:15
→ chachabon:大~我覺得~照規範的要求~勾在主筋比較沒問題~避免爭議 05/02 20:16
推 black430:我遇過監造及業主認為勾箍筋才對的...-_- 05/02 21:54
→ black430:如果主筋多一點 要勾主筋會很難勾進去.. 05/02 21:56
推 initials:如果綁的時候有綁好,等灌漿硬固後不是也有圍束功能嗎? 05/02 22:55