看板 Civil 關於我們 聯絡資訊
版上前輩們您好! 小弟家居大樓隔壁也要新建大樓,好像是地下四層樓,地上20樓左右。 後進從它們開始收購原本的鐵皮屋開始,到整地、開挖、鋪設擋土壁體、架設擋土支撐等 等,都有注意的在觀看。 在這幾個禮拜,後進卻發現很奇怪的狀況? 講真的,後進並沒有去工地工作很久,所以也不是很瞭解,所以上網來詢問版上前輩! 在這幾個禮拜,這家建設公司所屬的營造廠,在地下四層樓的地面灌漿, 並不是灌基礎結構,而是在底下土石上灌漿, 從上由下看下去,就感覺很像地下鋪了一層像大籃球場面積一樣寬廣的平地? 這是要幹嘛用的啊?地盤改良嗎? 更是這兩三天開始,陸續地把擋土支撐給拆掉?(但是沒全部拆除) 鋼柱、鋼支撐、擋土支撐拆掉,這又是甚麼原因呢? 若把這些鋼支撐拆掉,擋土壁有辦法撐住我家大樓的載重嗎? 我家大樓地下二樓,地上14樓。 我感覺似乎有點怪怪的,所以上網詢問版上前輩,這是甚麼狀況啊? 麻煩不吝嗇告知,後進在此感激不盡,謝謝! -- 帝問岳飛曰:「卿得良馬否?」對曰:「臣有二馬,日啗芻豆數斗,飲泉一斛,然非精潔 即不受;介而馳,初不甚疾,比行百里,始奮迅,自午至酉,猶可二百里,褫鞍甲而不息 不汗,若無事然。此其受大而不苟取,力裕而不求逞,致遠之材也。不幸相繼以死。今所 乘者,日不過數升,而秣不擇粟,飲不擇泉,攬轡未安,踴躍疾驅,甫百里,力竭汗喘, 殆欲斃然。此其寡取易盈,好逞易窮,駑鈍之材也。」帝稱善。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 114.33.12.224 ※ 編輯: studyhard33 來自: 114.33.12.224 (05/03 15:44)
chachabon:問題1.劣質混凝土打底10cm~整平做為放樣用~可能會鋪防水 05/03 16:47
chachabon:毯~打底只是便於施工~問題2.拆支撐~你的描述時間點似乎 05/03 16:48
chachabon:不夠清楚~ 05/03 16:48
chachabon:你確定拆的是支撐系統??還是拆的是部份的施工構台? 05/03 16:50
studyhard33:(1)以混凝土打底之前事先好像有先綁紮鋼筋在灌漿, 05/03 17:16
studyhard33:但是我不太懂為什麼要此步驟? 05/03 17:17
studyhard33:(2)並非施工平台,而是支撐擋土牆的鋼支撐拆除, 05/03 17:18
studyhard33:目前我所看見的,似乎拆除掉很多支撐系統? 05/03 17:19
studyhard33:所以我覺得怪怪的? 05/03 17:19
derji:地下室每一層樓板灌漿完畢後就要拆一層支撐才能在進行 05/03 18:08
derji:下一層鋼筋的綁紮 05/03 18:08
studyhard33:基礎結構都還沒施工,哪來的樓版啊? 05/03 18:40
chachabon:S大的流程怪怪的喔~如果有綁筋~才打混凝土~那就是基礎啦 05/03 21:13
chachabon:也許是版基或是啥米基礎吧~附照片比較快吧~ 05/03 21:13
sanmark:我也覺得原PO說得怪怪的 如果有綁鋼筋應該就是基礎了 05/03 21:45
chachabon:支撐檔土牆的鋼支撐~你看的鋼支撐~該不會是立面斜的吧 05/03 21:53
studyhard33:因為這兩天支撐接連被拆除,網格上比較寬闊, 05/03 21:53
chachabon:就是從你看到的混凝土~往上~斜斜的撐住比較高的檔土牆? 05/03 21:53
studyhard33:可以看得比較清楚底層下的施工狀況 05/03 21:54
studyhard33:之前支撐網格密密麻麻的,只知道往下灌漿, 05/03 21:55
chachabon:ㄜ~算了~~你也講不清楚~讓別人來回吧~我投降了~~ 05/03 21:55
studyhard33:但不是很清楚底下施工狀況,只知有很多工人在下紮鋼筋 05/03 21:56
studyhard33:接連就灌漿,灌漿的面積很像大籃球場一樣平坦 05/03 21:56
studyhard33:抱歉喔!小弟的表達能力不是很好 05/03 21:58
yalong:何不照相呢 05/03 22:42
in7318:好像是筏基 05/03 23:11
chachabon:地下四層~用筏基~有綁鋼筋~灌完變平毯狀~那就是灌完筏基 05/03 23:19
chachabon:水箱的頂蓋~到達樓版面的BS版了~所以要拆支撐~很正常 05/03 23:20
chachabon:與其懷疑會不會害到你家~建議你多注意細小裂縫~還有~ 05/04 01:30
chachabon:大樓與隔壁工地間的空地草地~或是間隔~有沒有沉陷~裂縫 05/04 01:31
chachabon:如果有~就叫管委會直接去處理~發文~發存證信~發三小都好 05/04 01:31
chachabon:鄰地開挖~必定會有主要影響區的沉陷~趁機大大的敲一筆~ 05/04 01:33
chachabon:至於如果有裂縫裂到你家~都來不及了~因為~是大樓~XD 05/04 01:33
AHELF:先叫管委會趕快把現狀照起來...如果願意花錢請管委會找技師 05/04 01:42
AHELF:公會做現狀報告...以後有小事故好求償... 05/04 01:43
chachabon:如果是現況鑑定~一般都要阿~在開挖深度*2~5倍寬度.不等~ 05/04 03:07
chachabon:依各縣市政府的規定不同~我印象中是這樣子~ 05/04 03:08
今天早上出門去買飲料時,遇到大樓管理會的總幹事,有向他詢問, 據他述說,好像是底層施工已完成,所以要陸續往上拆除水平支撐?不太懂? 而且水平支撐處有壓力計會呈現水平支撐做支撐時的壓力, 而且管理會也在大樓旁,近工地處有設置測斜器?可是我沒看見耶?又由誰在監測呢?怪 怪的? ok!先報告到此!也謝謝前輩告知,後進在此感激不盡,謝謝! ※ 編輯: studyhard33 來自: 114.38.73.225 (05/04 09:29)
chachabon:隨著底層的完成~施工的淨空間會越來越矮~所以~要檢討~ 05/04 11:06
chachabon:每一層支撐~拆裝~前後的受力~檢討檔土璧體和支撐係統的 05/04 11:07
chachabon:強度~每一個階段~都必須是安全的~所以會訂出一個叫~警戒 05/04 11:08
chachabon:值和行動值的數據~來注意每一階段的安全~施工過程~要在 05/04 11:09
chachabon:支撐系統~加裝荷重計.應變計~在施工過程工~委外監測~ 05/04 11:09
chachabon:相關的監測頻率不一樣~工地外~要裝沉陷監測點~在檔土璧 05/04 11:10
chachabon:體上和臨棟的建物上~要裝傾度盤~(擋土壁也可以裝傾斜管) 05/04 11:12
chachabon:這些東西~如果有機會~工作後~你都會慢慢學到~~XD 05/04 11:12
marineziki:你敘述你說的底層到現在拆除支撐的時間的給大家知道 05/04 13:29
marineziki:各位先進們應該可以給你意見 05/04 13:29
studyhard33:底層施作大約一個禮拜,但是拆除支撐是這兩三天的事情 05/04 13:49
studyhard33:拆除支撐的工程大約2天左右,現在的狀況來講, 05/04 13:50
studyhard33:底層好像正在進行紮基礎鋼筋的樣子,好像真的是筏基 05/04 13:51
studyhard33:還不是很確定。只知道現在一個方格一個方格在紮鋼筋 05/04 13:51
chachabon:你應該不是在台中的案子吧~應該是北部或南部? 05/04 13:54
chachabon:方格是筏基的深地梁~部份會兼做水箱用~之前打的是整平PC 05/04 13:59
chachabon:方格綁完後.會打一次大底FS版.組完方格側邊模版.灌BS版 05/04 14:01
chachabon:在台中~施工完BS版前~幾乎不需要有拆除水平支撐的動作~ 05/04 14:02
chachabon:BS版~就是最下層的樓地版~就是筏基的頂蓋~本案是B4FL 05/04 14:03
studyhard33:我在台中北屯耶 05/04 14:50
有關我家隔壁工地的照片:如以下網址 (用照片可能會比較清楚) http://bbs.civilgroup.org/viewtopic.php?p=39084#39084 ※ 編輯: studyhard33 來自: 114.38.73.225 (05/04 18:41)
chachabon:這個已經打完B4FL版了~可以看到很多水箱蓋的預留孔~ 05/04 20:14
chachabon:他的筏基~已經灌完了~所以拆支撐之前~已經灌漿好幾次了~ 05/04 20:15
chachabon:所以打底PC->筏基綁筋->打FS大底->打地梁BS板->拆支撐 05/04 20:16
chachabon:這應該是這張照片拍攝前~已經發生過的順序~ 05/04 20:17
chachabon:採用擋土柱工法~上面有壓梁及小檔土牆~水平內支撐~ 05/04 20:20
chachabon:立著的叫中間柱~外圍一圈叫圍令~或橫檔~水平支撐鋼梁邊 05/04 20:27
chachabon:有一斷大概一米長的怪東西~就是加預力的千斤頂~通常~ 05/04 20:28
chachabon:會加一個荷重計~可以量測到側向土壓加載的軸力值~ 05/04 20:29
chachabon:施工的平台~叫構台~構台柱可以和中間柱同一支~叫共構~ 05/04 20:30
chachabon:構台上緣~有一些梢微斜的鋼梁連到最外圍~叫水平抗衝擊梁 05/04 20:31
chachabon:懶的打了~照片裡有太多可以學的~有問題再提出來吧~ 05/04 20:35
chachabon:回到最初的問題~你家在台中~卵礫石層太強了~你家會沒事~ 05/04 20:37
chachabon:這種案子都要去送審丁類危險性評估~過了才能施工~別擔心 05/04 20:56
inyei:樓上專業又熱心 05/05 01:10
感謝版上前輩們不吝嗇的告知與教導,後學在此感激不盡,謝謝! ※ 編輯: studyhard33 來自: 114.38.73.225 (05/05 11:58)