看板 Civil 關於我們 聯絡資訊
各位土木先進 老弟監工時 發現設計單位 在排水溝設計上有伸縮縫但無其他配套 如止水帶等 這樣不是水從伸縮縫流出 無法達到排水效果 請教先進 這樣是否設計上有瑕疵 還是老弟無知 還請指導 此排水溝約300米 每隔30米作一伸縮縫 寬度約50公分 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 58.114.211.130 ※ 編輯: awwq 來自: 58.114.211.130 (06/10 19:26)
heartily:要看該排水溝用途混凝土會有裂縫微漏還好~ 06/10 20:21
heartily:如果是農用排水溝則是正常設計,生態工法溝底有開大洞 06/10 20:22
jojofox90:我有設計... 06/10 22:50
chachabon:去jo大公司~似乎要十項全能~~囧ra~~ 06/11 01:05
kgbkung:就我的話...排水溝不會加,除非地下水位很高... 06/11 08:44
kgbkung:箱涵的話就會加....不過還是要以設計單位回覆為準 06/11 08:46
jojofox90:TO C大...什麼都做不是件好事...每天提心吊膽的@@ 06/11 11:53
ddtlee:沒看過~~因沒有必要 06/11 21:31
ntutbj:我現在這個案子設計公司有設計 06/12 00:09
ftc693:我們公司的排水溝沒設計,箱涵有。 06/12 01:23
decas:以我的經驗排水溝應以20m為單位 施作一伸縮縫 設計圖可能 06/15 01:30
decas:沒畫 規範應該會寫到 聰明的包商會以止水帶代替保麗龍 06/15 01:32
decas:因為施工方便差不了那幾個錢 裂縫的話當水有流速滲水有限 06/15 01:34
decas:不過你的伸縮縫50CM 是以不同材質施做嗎? 可以解釋一下嗎? 06/15 01:35
ftc693:@@" 止水帶代替保麗龍的話 感覺有點怪怪的 06/15 21:47
ftc693:一般常看到的 是保麗龍中間有一個與保麗龍 垂直的止水帶 06/15 21:49
ftc693:但是水溝我不確定是怎麼做的 明天去公司看一下施工照片 06/15 21:49
ftc693:平常倒是都沒注意到水溝伸縮縫的問題 06/15 21:50
ftc693:對了 還想請教一下 規範哪邊有寫到?? 06/15 21:58