→ davisce:拉力好像會使結構穩定 Mmax減小 所以不必檢核 這樣對嗎? 06/11 19:46
推 chachabon:拉~~拉~~不是越拉越直??蛤~二次彎矩~~~~~ 06/11 20:41
推 AQQGREENA:還是可以檢核喔 把梁柱第一項軸壓強度改成軸拉強度 06/11 21:13
→ AQQGREENA:拉力強度根據你之前的拉力桿強度帶進去 06/11 21:13
→ AQQGREENA:ft/Ft+fb1/Mbx+fb2/Mby < 1 06/11 21:14
推 weiting918:不需要算B1與B2放大Mr吧! 考慮軸力0.2比例區分~兩公式 06/11 22:00
→ weiting918:若Pr/Pc<0.2 Pr/2Pc +Mrx/Mcx+Mry/Mcy<=1.0 06/11 22:03
→ weiting918:若Pr/Pc>=0.2 Pr/Pc+8/9(Mrx/Mcx+Mry/Mcy)<=1.0 06/11 22:03
→ weiting918:以上公式根據AISC(2005) 06/11 22:04
推 jentty:去找 許弘 觀念鋼結構 這本書< 06/12 19:44
→ jentty:你要的觀念ASD在P6-19 例題在P6-40 06/12 19:45
→ jentty:LRFD觀念在P6-53 例題在6-74 06/12 19:46
→ jentty:現在鋼構應該是許弘這一本寫的最好最完整了。 06/12 19:48
→ davisce:感謝各位~~ 實力的書好像 06/12 23:19
推 GuessTH:許弘那本寫的還不錯 06/12 23:34
推 chachabon:許弘教的不錯~深入淺出~ 06/13 03:30