看板 Civil 關於我們 聯絡資訊
: 推 spring28892:因為水保局到最近才函復台北市大地工程處 科科 06/24 17:34 : → spring28892:不過通常算出來都是建管處那個規範比較保守不是嗎 06/24 17:35 : 推 spring28892:所以應該不會影響核定才是 06/24 17:39 照理說是這樣,可是....人總有個萬一....^^ : → ccfcu:應該是通常逕流量用北市規範較保守.滯洪量用水保規範較保守. 06/24 17:55 : 推 blindloveyou:有這個函文喔..我怎麼都不知道= = 06/24 22:21 : 推 SIXERS519:請記得選擇發文分類,已代修標題^^ 06/25 01:57 謝謝~~~~用[公告]好像又不對...索性不選了,下次改進...^^|| : 推 spring28892:應該是發給13個協審單位吧 06/25 02:14 ============================================================================== 北市規範是78年(76?)訂定,那時水保法都還沒出來,所以北市山坡地排水依此審查 後來83年水保法公佈,85年水保規範公佈,就有在討論是否應回歸水保規範 但當時市府採用兩規範檢討後取保守方式審查.... 就有人對這種方式產生意見,認為兩規範分析背景不同,應採同一系統分析設計 (這我有問過當時建設局承辦,據說北市規範是當時工務局建管處參考下工處修訂) 若採用比大小方式分析,對於構造物設計將毫無意義(意思就是你說的就算... 降雨強度200多,逕流量再加個20%,結果算滯洪量變水保規範控制?) 況且先前是水保規範尚未公佈而暫行使用北市規範,規範施行後就應回歸主管機關法規 避免多種規範混用(北市府:這是地方單行法,優先適用....) 北市府在89年也發文會知水保局,水保局也准予核備,後來大家才懶得再提... --------------------------------------------------------------------------- 就我而言,用北市規範設計還比較方便(集流時間、降雨強度都規定死了,設計也變不了) 不過就分析設計流程,我還是習慣用水保規範(雖然裡頭問題也不少....最近正在修訂 水保規範草案,降雨強度公式裡的集流時間要採用1min或5min就吵的不可開交...) 從集流時間、降雨強度、逕流係數、滯洪、蓄洪量,至少有一套較完整說明 (不要看現在規範那麼薄,剛出版書背厚2~3cm,附一大堆公式表格說明...) 設計參數的選用範圍也較廣.... -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 211.74.62.181