看板 Civil 關於我們 聯絡資訊
規範 2.3.4 (a) 任何抵抗地震力構材之計算剪力強度低於該構材於設計載重併合地震效應 之撓曲強度所對應之剪力者,其剪力折減因數為0.60.. 有誰可以幫我翻譯這一段文字....(老k~~你還躲~~) =====我補充一下好了===== Vn = (Vc + Vs) < Vu = Mu/Ln From (Load factor (DL, LL, E) ) then phi = 0.60... 我想要說的是這樣的邏輯....Vn已經比較小了(要放大斷面或加大配筋) phi還從0.75降成0.60...這是落井下石嗎??? 越來越覺得401-96像天書....有誰可以代購ACI-NOTE嗎??? ======= 補個花絮好了.... etabs v9.7.x版.... 它雖然是提供了最新版的規範設計.... 但是...它的設計結果跟V8.5版的結果是一樣.... 這說明什麼呢??? CSI踹共....哈~~~ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 114.41.115.23 ※ 編輯: qlman 來自: 114.41.115.23 (07/12 17:53) ※ 編輯: qlman 來自: 114.41.115.23 (07/12 18:16)
Cervelo1995:我來猜猜看: (構材計算剪力強度) < (設計載重合併... 07/12 18:36
Cervelo1995:所對應之剪力者) =====> 剪力折減因數為0.6 07/12 18:37
※ 編輯: qlman 來自: 114.41.115.23 (07/12 18:55)
skempton1953:是因為有考慮地震力狀況所以PHI值再折減?? 07/12 19:19
skempton1953:話說q大沒提我從學習401-96到現在還沒用過0.6的值 07/12 19:20
a8922104:跟我想的一樣,斷面在新規範像不用錢一樣一直加嗎? 07/12 19:25
new2004:印象中在ETABS計算剪力牆的Vc時,折減係數會是用0.6 07/12 22:29
new2004:因為他是抵抗地震力之構材;題外話~有人用過ETABS的最新規 07/12 22:31
new2004:範ACI315-05嗎??它的強柱弱梁是不是不會計算,要ACI318-02 07/12 22:32
new2004:才會,還是需要設定甚麼東西嗎?PS用的ETAB版本是9.7.X版 07/12 22:33
new2004:但有問過同行~~9.0.7版卻可以~有人可以解惑嗎?小弟不才 07/12 22:34
pusufu:其實這條401-93就有了(小聲 07/12 22:39
qlman:401-93沒公告所以不痛癢~~但401-96是公告的版本~~現在設計都 07/13 10:28
qlman:會用到...所以才拿出來跟大家討論~~ 07/13 10:28