不負責任解釋規範,跟大家討論討論。 ※ 引述《qlman (Qlman)》之銘言: 規範 2.3.4 「任何抵抗地震力構材,」 一般指承受地震力的構材為,柱、大梁、斜撐…之類,這邊解讀成大梁 「之"計算剪力強度」 fVn,其中 fVn = Vu 「低於該構材於"設計載重併合地震效應之撓曲強度所對應之剪力者",」 Ve = (Mp + Mp) /Ln + wl/ 2 此句即為 fVn < Ve 「其剪力折減因數為0.60..」 我的解讀,設計時不考慮Ve,則設計剪力強度折減係數需從0.75→0.6, 若是解讀成這樣,則可從0.6Vn(Vu)與Ve中擇一做設計,若是此條文真可 如此解讀,那短梁應該就會好過一些。非常感謝QL大學長,提供這個資訊 做結構設計時,很多時候會讓人陷入迷失,短梁一直是我無法突破的點。 剛剛重新翻閱土木401-86此文條以存在,今天被學長點開有一種相見恨晚 ,如果學長有來台北,我請吃飯,粉味的我是沒辦法,吃一餐好料的沒問 題。 : =====我補充一下好了===== : Vn = (Vc + Vs) < Vu = Mu/Ln From (Load factor (DL, LL, E) ) : then phi = 0.60... : 我想要說的是這樣的邏輯....Vn已經比較小了(要放大斷面或加大配筋) : phi還從0.75降成0.60...這是落井下石嗎??? : 越來越覺得401-96像天書....有誰可以代購ACI-NOTE嗎??? : ======= : 補個花絮好了.... : etabs v9.7.x版.... 它雖然是提供了最新版的規範設計.... : 但是...它的設計結果跟V8.5版的結果是一樣.... : 這說明什麼呢??? : CSI踹共....哈~~~ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 59.115.176.10 ※ 編輯: ppopzj 來自: 59.115.176.10 (07/12 20:08) ※ 編輯: ppopzj 來自: 59.115.176.10 (07/12 20:11) ※ 編輯: ppopzj 來自: 59.112.170.159 (07/12 23:13)
ppopzj:被上一篇搶走頭彩了,他講的跟我的應該是一樣的東西>_< 07/12 23:18