如下圖的結果系統,Y1至Y2淨距3M。 X1 X2 X3 Y1 □------□------□ | | | Y2 □------□------□ | | | | | | | | | Y3 □------□------□ | | | | | | | | | Y4 □------□------□ 因為台北盆地淨距3M的短梁,若用正規的方式處理, 很難符合法規,所以決議將LINE Y1上三支柱子取消, 以懸臂梁方式設計。 討論: 取消這三支柱的正確性?合理性? 先分享自已的心得。 從實際的結構行為與合理性來思考,取消這三支柱不是好 方法,取消這三支柱我個人認為僅為符合法規規定。卻將結構物 往不安全推進。 短梁失敗僅為單一桿件失敗,並不致造成結構物整體的 失穩。缺少三支柱卻造成靜不定度大大減少,靜不定度的減少 結構物的內力重分配能力就減少,其餘的柱子安全性將需提升, 若不幸柱子失敗,將造成嚴重後果。 但為符合法規,確實是需要將這三柱取消,那這法規中間的合 理性是否有討論的空間? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 59.112.167.252
allenyen7239:換作是我...盡量先試試看先將圍束區內的緊密箍筋配到 07/13 01:03
allenyen7239:符合安全性又滿足施工性...如果真的配出來太密,再考 07/13 01:04
allenyen7239:慮把短梁兩端作成半剛性或鉸接(作成小梁)... 07/13 01:06
allenyen7239:應該會比Y1 LINE 全部的柱拿掉好... 07/13 01:07
allenyen7239:當然如果可以修改結構系統的話...調整Y向的跨度對結 07/13 01:12
allenyen7239:構工程師而言,設計上會容易許多~但建築師跟業主囧a 07/13 01:13
red0204:同意a大看法,如果再不行就SRC梁硬幹了 07/13 01:39
chachabon:個人實務上沒這樣設計過~但~我比較傾向y1柱拿掉~雖然靜 07/13 07:54
chachabon:不定度現在較高~但~建築物受水平力時~短梁會造成超嚴重 07/13 07:55
chachabon:的受力行為~反使其他構架無法幫忙分擔力量~等於~別的柱 07/13 07:56
chachabon:一直加配筋也無法有相當效率與效益~在者~短梁破壞後~ 07/13 07:57
chachabon:將會使構架局部呈現傾向不穩定狀態~所以以整體的韌性 07/13 07:58
chachabon:小弟反傾向建議取消外柱~以避免構架受力~過份的集中~ 07/13 07:59
chachabon:如果我沒記錯~這樣的構架去跑側推~y1y2受力會非常大~ 07/13 08:03
chachabon:(短梁害的)~而y3y4分不到什麼地震力~再多的配筋也沒用~ 07/13 08:04
chachabon:如果x向受力~有辦法用三排柱去吃~y向又為何不可??? 07/13 08:05
chachabon:以上僅為行側推過程從變形與內力的分佈看到的小見解~ 07/13 08:06
chachabon:避免不同載重組合下的特別受力~過份集中~也許~比較經濟 07/13 08:07
chachabon:我側推過一個三跨構架~只是短梁是在y2y3間~ 07/13 08:24
qlman:如果是我的設計~~我從不喜歡拿掉柱子...短梁的部份嘛~~嗯~~ 07/13 10:52
qlman:還沒看過哪棟建築物會因為短梁效應給弄倒的... 07/13 10:53
a8922104:我遇到的做法是partial pin+不做韌性設計+寬扁梁做到過 07/13 12:26