推 allenyen7239:換作是我...盡量先試試看先將圍束區內的緊密箍筋配到 07/13 01:03
→ allenyen7239:符合安全性又滿足施工性...如果真的配出來太密,再考 07/13 01:04
→ allenyen7239:慮把短梁兩端作成半剛性或鉸接(作成小梁)... 07/13 01:06
→ allenyen7239:應該會比Y1 LINE 全部的柱拿掉好... 07/13 01:07
推 allenyen7239:當然如果可以修改結構系統的話...調整Y向的跨度對結 07/13 01:12
→ allenyen7239:構工程師而言,設計上會容易許多~但建築師跟業主囧a 07/13 01:13
推 red0204:同意a大看法,如果再不行就SRC梁硬幹了 07/13 01:39
推 chachabon:個人實務上沒這樣設計過~但~我比較傾向y1柱拿掉~雖然靜 07/13 07:54
→ chachabon:不定度現在較高~但~建築物受水平力時~短梁會造成超嚴重 07/13 07:55
→ chachabon:的受力行為~反使其他構架無法幫忙分擔力量~等於~別的柱 07/13 07:56
→ chachabon:一直加配筋也無法有相當效率與效益~在者~短梁破壞後~ 07/13 07:57
→ chachabon:將會使構架局部呈現傾向不穩定狀態~所以以整體的韌性 07/13 07:58
→ chachabon:小弟反傾向建議取消外柱~以避免構架受力~過份的集中~ 07/13 07:59
推 chachabon:如果我沒記錯~這樣的構架去跑側推~y1y2受力會非常大~ 07/13 08:03
→ chachabon:(短梁害的)~而y3y4分不到什麼地震力~再多的配筋也沒用~ 07/13 08:04
→ chachabon:如果x向受力~有辦法用三排柱去吃~y向又為何不可??? 07/13 08:05
→ chachabon:以上僅為行側推過程從變形與內力的分佈看到的小見解~ 07/13 08:06
→ chachabon:避免不同載重組合下的特別受力~過份集中~也許~比較經濟 07/13 08:07
推 chachabon:我側推過一個三跨構架~只是短梁是在y2y3間~ 07/13 08:24
→ qlman:如果是我的設計~~我從不喜歡拿掉柱子...短梁的部份嘛~~嗯~~ 07/13 10:52
→ qlman:還沒看過哪棟建築物會因為短梁效應給弄倒的... 07/13 10:53
推 a8922104:我遇到的做法是partial pin+不做韌性設計+寬扁梁做到過 07/13 12:26