看板 Civil 關於我們 聯絡資訊
※ 引述《fxx (蝦!手痛真久)》之銘言: : ※ 引述《ppopzj (傻強)》之銘言: : : → qlman:短梁設計通常問題出現在短梁鄰接長跨度的梁...程式跑出來後. 07/14 11:31 : : → qlman:常常會出現短梁下層主筋比上層多...或是短梁的上層主筋也比 07/14 11:32 : 因為差異沉陷.. 在高樓的設計上或許是差異沉陷(v8以後的版本應該有解決這個問題) 在低矮樓層的建築物也還是會遇到這樣的問題... 應該不只是差異沉陷 : : → qlman:鄰跨的長梁多...這時候配筋會手動調整...當主筋量增加了以後 07/14 11:33 : 上層筋比較多,因為短梁相對勁度大,吸到的地震力比較多 這個部份你可能誤會我的意思了... 短垮接長跨的結構物...短梁本身的鋼筋有可能因為長跨度那邊的鋼筋延伸過來 造成鋼筋額外調整...而照規範的要求... 柱MC > 6/5 MG.... 當手動調整完長短跨的主筋後....設計的MC是否還大於6/5 MG ?? 另外因為主筋量增加 所以梁的Mp也會加大...那Vp在短梁上大概一下就爆了... -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 114.41.117.240