作者fxx (蝦!手痛真久)
看板Civil
標題Re: [討論] 短梁問題
時間Mon Jul 25 00:21:35 2011
※ 引述《qlman (Qlman)》之銘言:
: : 是啊,所以偷工減料的房子沒倒,就可以偷工減料嗎?
: : 短梁做不出來是理論+法規下的產物,沒有人討論房子會不會倒
: : 那短梁不要配剪力筋讓他裂好了,然後你再跟你的業主說,房子不會倒啊!
: : 這種房子,有人要買嗎?
: 我覺得 這樣講 就有一點偏激了....
: 房子不要倒 維護人身的安全 是結構設計的根本...
: 而且短梁跟偷工減料 並沒有關係...這樣舉例並不恰當...
: 你也知道短梁理論跟法規下的產物....
: 你可用理論跟理想去克服....但設計出來的建築物...你要買嗎??
: 就像你說的兩個方式...
: 1.設計到Vp ==>這樣短梁就不會裂了嗎?? 所以你也可以說房子不會倒??
設計到VP短梁會不會裂呢?
基本上,在梁到達mp之前,應該是不會裂
會裂就是施工的問題,設計單位沒有責任,是吧?
: 2.設計斷面加到夠 ==> 走廊的淨高剩1M...然後你跟業主說...安啦~~
如果加到夠淨高只剩1m,那建築就會改了,因為走道要1.9m給人走
: 我把短梁的問題解決了...
: (真的解決了嗎??)
: -----| |----
: -----| | 短梁
: | |
: | |----
: 這樣的設計...你就安心了??
: 而且我從沒說過 短梁不用配筋讓它裂...
: 我有看過有人短梁是怎麼設計的....
: 他在梁中間放一塊隔絕物
可以啊.. 那就是要去改分析
分析也要這樣分析哦~
我指的是,設計要能配合上實務,方法都可以
短梁不外乎因為他短,所以吸到過多的地震力,導致主筋太多,使VP過大
本來就是最好從根本下手,只要一塊隔絕物,施工做的出來,何樂而不為
不過你可以想想,這樣施工怎麼綁鋼筋?
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 175.180.113.144
→ laiyihwa:請問為何別人一篇文章,你要用三篇來回...... 07/25 09:42
推 chachabon:隔絕物~呵呵~f大認為該如何修正分析以達設計與施工match 07/25 09:46
→ qlman:哈~~~隔絕物喔~~隔開了上下兩支梁可以相對滑動嗎??做得出來 07/25 11:46
→ qlman:來嗎??我很懷疑.... 07/25 11:47
推 qlman:這三篇先拖稿一下~~我寫完報告再來討論... 07/25 11:58