→ qlman:梁上柱你就勇敢的去面對吧....這是很難避免的...適當的把梁 08/12 09:38
→ qlman:加強...加配腰筋...大概業界都這樣做吧...不要去扯強柱弱梁 08/12 09:39
→ qlman:這部份的規定...CCC...你走在文心路上經過森林公園時沒抬頭 08/12 09:40
→ qlman:看過嗎??有五層的梁上柱的設計...還有台中有名建設公司專蓋 08/12 09:41
→ qlman:七期透天豪宅的~~有不少案子都是從一樓就開始梁上柱的~~~ 08/12 09:42
→ jojofox90:q大請教一下...在不對稱的梁上柱部份...不同樓層的梁線 08/12 09:57
→ jojofox90:你會重新編號嗎?我因為差沒幾公分...程式把都所有的樓層 08/12 09:58
→ jojofox90:裡的梁線都擠在一起了@@ 08/12 09:58
→ qlman:ㄟ~~梁柱編號的目的是為了讓施工的人方便找圖~~我的話~會把 08/12 09:59
→ qlman:梁的編號更新過... 08/12 10:00
→ jojofox90:太感謝您了...@@這禮拜要交六棟...我要去拼一下 08/12 10:02
推 chachabon:J大~你們公司不是只做土木案喔~還有做私人的唷~~ 08/12 10:07
推 ppopzj:梁可以多深就做多深,鋼筋盡量擺。不然也沒辦法解決了。 08/12 12:42
→ jojofox90:C大...我們什麼都碼做....快昏了@@ 08/12 12:48