看板 Civil 關於我們 聯絡資訊
計算預力梁設計彎矩強度φMn時,規範有提供鋼鍵之拉應力公式fps, 以近似計算φMn。在前版的規範中,當鋼材量指數Wp≦0.36β1時為拉 力控制,鋼鍵之拉應力可採用fps計算。當Wp>0.36β1時為壓力控制, 則限制Mn為一定值。 但在7月公佈的新版混凝土設計規範中,取消前版鋼材量限制規定,改與 RC相同的方式,分拉力控制斷面、壓力控制斷面及拉力-壓力控制過渡斷 面,即是以最外受拉鋼鍵之應變區分。對於拉力控制斷面一樣可以採用規 範提供之鋼鍵拉應力公式fps計算Mn,而φ採用0.9。但如果是拉力-壓力控 制過渡斷面甚至是壓力控制斷面,鋼鍵應力可能未達規範的規定值,此時fps 是否還能採用規範提供之公式,還是只能用應變一致性方式計算,只有拉力 控制斷面才可使用規範提供之鋼鍵拉應力公式,看規範條文11.8及11.9節並 無很明確的說明,不知此點是否有人清楚。 -- -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 115.43.139.131
qlman:這一版的規範特色就是越寫越不清楚....可以的話去找NOTE來看 10/16 18:24
gswang:寫的很詳細 原po高手 10/16 22:48