推 hamerman:考上技師也可以直接當報告簽署人... 12/07 22:06
推 rommel1:標點誤差 我公司是抓正負2%之內~~~~~ 12/08 07:09
→ rommel1:超過就重新打點.... 12/08 07:09
→ rommel1:對了 原PO去上TAF的課了沒有? 12/08 07:10
推 rommel1:最好會沒有伸長計 降伏不明顯時怎麼出報告? 12/08 07:15
→ ripler:r大謝謝.我今年7月有去上..可以留給我你的msn (私心 12/08 09:17
→ ripler:7.如降伏點不明顯時,試驗報告中不出具降伏強度,僅提供抗 12/08 09:18
→ ripler:拉強度 ((不明顯我們就不出了 12/08 09:19
→ daimou:去中壢儒鴻問陳國成 除了TAF委員外業界看起來最專業就他了 12/08 19:43
推 rommel1:講到校正 按規定測量儀器每隔一段時間要找廠商校正~~~~ 12/08 23:41
→ rommel1:應該指的是這個....叫專業的廠商來弄..... 12/08 23:42
推 hamerman:若降伏不明顯又沒應變計是不能出有TAF標誌的報告 12/10 00:18
→ hamerman:有看過別間沒降伏點的報告,會註明沒有降伏點 12/10 00:20
→ hamerman:除非電腦利用橫距法抓降伏點,否則就要架應變計抓降伏點 12/10 00:22
→ hamerman:Q1的意思應該是,所用的量測器具是否經過校正,若有校正 12/10 00:24
→ hamerman:則所用的量測器具可視為量測標準 12/10 00:25
→ hamerman:自己打的標點誤差都在0.2mm內,沒注意過有誤差範圍XD 12/10 00:27
→ hamerman:這跟鋼筋拉斷後的銜接處有時無法密合,量出來也是有誤差 12/10 00:28
→ hamerman:以及斷裂處在標點上,是否判斷為B or C點,其實都沒特別 12/10 00:29
→ hamerman:明載在規範中,這種無法判別的誤差就只能人為的判斷了~ 12/10 00:30