看板 Civil 關於我們 聯絡資訊
※ 引述《nycmw040 (跟著步調走)》之銘言: : 請問中間樁拔(切)樁時機為何? : 是否要考慮結構體重量及水的上浮力?(這似乎是點井封井時機?!) : 還是不用考慮 只要在B1FL灌完之後就可以拔(切)樁? : 請好心的大大替我解惑 謝謝! 中間樁通常為了避免拔樁後, 反造成地下水壓高而湧水夾帶泥砂~ 進而造成破壞~ 所以~一般都寧可切段中間柱~ 切斷鋼柱的時機並不需考量上浮力及封井~(除非你是要用拔樁的~) 如果要用拔樁的~就是要考慮水位~~避免拔樁後有出水~ 一般設計抽水井的配置~ 會在建築物地下室的區內和區外都設計抽水井 區內封井時~區外抽水井仍會持續抽水~ 而封井後~會造成地下水壓上升~~ 所以~抽水計畫中的封井時機~~跟建築物完成的樓層重量有關~ 不過~地下水位~可能會因為暴雨的情況~改變的非常大~ 所以~封井時機~保守點較好~ 不然~整個地下室可能會上浮~且不均勻的上浮~~ 另外~切鋼柱~是挶限空間作業~要注意通風設備~~ ----------------------------------------------- 回到你的問題~~基本上~~兩者~並無太大關係~~ ※ 編輯: chachabon 來自: 175.182.55.129 (12/24 22:32)
linlus:平安夜回答問題~辛苦了 12/24 23:13
askingts:樓上有夠酸 12/24 23:15
ge0619mini:又不是基督徒..每年只有兩天是偽基督徒 12/25 09:34
whomj:受教了..thx 12/30 08:06