如標題,小弟是做生管 突然公司要讓我把倉庫給做整理 我們倉庫在3F是新加蓋的 完全的鐵皮構造,主樑是用接的,旁邊周圍的H PING(聽起來像這樣拼) 也都不是一隻到底的那種 雖然我們的產品都不重 但是現在說要把原料也放置在三樓 原料沒事就用噸的計算 老闆還想把模具也放上來 但是他又要求我原料要分散放,集中的話太重 他擔心危險 因為2F有一些重機具(六色印刷機) 如果真的要照老闆說的分散放 我認為一點都不好管理 倉庫會完全的亂掉 請問我如何去說服老闆,三樓是夠荷重這些原料呢? 我根本不懂結構、荷重這些怎麼計算 拜託各位大大了。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 220.132.38.4
lachtchlee:花點顧問費 請技師幫你規劃 空著肚子 想不出好點子 01/04 10:35
justinXD:H beam吧 01/04 10:55
justinXD:薪加蓋的部分如果沒有經過設計 找不到原本設計載重 01/04 10:56
justinXD:你也只能找技師了阿 01/04 10:56
qlman:這種的找技師也只能"搏杯"了~~已經加蓋過的~~要承重..通常都 01/04 11:02
qlman:需要補強... 01/04 11:02
ge0619mini:樓上有好幾天沒打持久戰了喔 01/04 12:33