→ YESGOTO:因為是要 施工人員自主檢察填寫 簽名負責 01/05 18:31
→ YESGOTO:業主跟監造有自己的查驗紀錄表要做 01/05 18:33
推 Georgeliu:監造有監造日報表,業主有施工檢查表,都是各自填寫的 01/05 20:09
推 linlus:一級品管是廠商的自主品管 所以自檢表是廠商自己檢視 01/05 21:04
→ linlus:業主是三級品管 主要確認品管系統沒有問題 幹..我在說甚麼 01/05 21:07
推 blindloveyou:樓上..主辦機關還是二級品管喔~!! 01/05 23:51
→ blindloveyou:三級品管指的是各縣市及中央施工查核小組.. 01/05 23:51
→ blindloveyou:不要誤導人了..請再去看看三級品管制度吧 :) 01/05 23:52
推 KeithTseng:「盲目愛你」大所言正確 01/06 09:34
推 chachabon:是的~主辦單位和監造單位都是二級品管~應該沒錯~ 01/06 11:22
→ balyss:自主檢查表簽名的人是廠商該工項的施作人員之領班 01/06 19:38
→ balyss:營造單位的專任工程人員有督察記錄表填寫 01/06 19:42
→ balyss:品管和派駐現場人員都有各自的表格要填 01/06 19:56
→ balyss:主辦機關成立施工督導小組填督導記錄 只簽自已要填的表格 01/06 19:59
推 linlus:sorry~我把二級定在品質保證 三級定在品質管理 現行制度應 01/07 19:34
→ linlus:該把監造跟業主定在二級 無誤 01/07 19:36
→ linlus:該死~我一直記得二級品保是第三者的實驗室品保 01/07 19:37
→ linlus:業主交付標的定在第三級 01/07 19:48