→ qlman:一個小建議....設計時是考慮載重組合的~~ 02/24 13:50
→ verdant:可能要自己乘以載重組合的係數 或直接拿分析完的斷面內力 02/24 14:01
→ verdant:總之大概是類似PCA COL的功能 02/24 14:02
→ qlman:如果在做設計時~~兩向的靜力加四向的動力...組合起來有193組 02/24 15:51
→ qlman:如果只是要做單組的P-M-M檢討的話~~是還OK~~不過你柱子的折 02/24 15:52
→ qlman:減係數是怎麼算的??尤其是過渡斷面....我還蠻好奇的... 02/24 15:52
→ qlman:不過整體而言~~用EXCEL能寫到這樣~~已經算很厲害了~~~ 02/24 15:53
推 newred:感謝分享呀...之後我審圖又多了一個驗算程式:) 02/24 16:18
→ verdant:柱子的折減係數是依照最外側鋼筋的應變決定 02/24 16:43
→ verdant:若小於降伏應變則為0.65 or 0.7 大於0.005則為0.9 02/24 16:44
→ verdant:介於降伏應變到0.005之間則線性變化 02/24 16:46
推 qlman:請問一個小問題~~那混凝土邊界有啥定義嗎??看數值看不懂~~ 02/24 17:36
→ qlman:TRY了一下~~~~大概懂了~~很棒的程式.... 02/24 17:40
→ verdant:謝謝q大的推薦~ 如果發現有什麼問題請告訴我 02/24 17:48
推 lht73:讚!加油^^ 02/24 18:39
推 a8922104:厲害厲害 02/24 22:36
推 bik1218:同學幫推~厲害 02/24 23:53
→ shaunsheep:推! 02/25 00:06
推 ankoppt:讚 感謝分享!! 02/25 14:29
推 chachabon:讚阿~ 02/25 15:43
推 jojofox90:高手~~!! 02/25 16:01