作者ppopzj (傻強)
看板Civil
標題Re: [分享] 鋼筋混凝土柱的設計與分析
時間Wed Feb 29 23:16:07 2012
最近比較閒一點,所以測試了一下版友的程式,
但發現一個小問題,想請教一下。
測試80cm x 80cm 混凝土斷面,強度280 kg/cm^2
保護層6cm,d = 74 cm , d' = 6 cm
鋼筋左邊4-#10 As = 32.68 cm^2 右邊4-#10 As = 32.68 cm^2
簡單說就像一般的考試題目,但是我看到答應不太對勁,
在無軸力的狀態下fMn = 128 t x m,這答案好像有問題。
也有可能我那邊輸入錯誤,或者解讀錯,請原po幫忙除錯,如果
願意幫我看一下Excel那邊設定錯誤,請私下給我mail,我寄給你
謝謝。
還有斷面分析設定的鋼筋量ok,但自動設計卻設計出較大的鋼筋量??
鋼筋量是否為鋼筋比x斷面積。
感謝原PO願意提供此程式,我決無惡意挑戰原PO,只是盡一個使用者
該盡的義務,將問題回饋給設計者。謝謝。
補上自已的計算過程,其實我自已也蠻怕受到挑戰的,但q大要求,我就補上。
假設Es > 0.002 ,E's < 0.002 ,X > 6 cm
Cc = 0.85 x 280 x 80 x 0.85X / 1000 = 16.18X
Cs = (X-6)/X x 6120 x 32.68 / 1000 = 200 x (X-6)/X
T = 4.2 x 32.68 = 137.25
Cc + Cs = T
X = 6.89 cm
Cc = 111.45 t , Cs = 25.80 t , T = 137.25
E's = 3.87 x 10^-4 < 0.002 (未降伏)
Es = 0.029 > 0.002 (降伏)
M = Cc x (d - 0.5 x a) + Cs (d-d')
M = 111.45 x ( 74 - 6.89x0.85x0.5) + 25.8 x (74 - 6)
M = 9675 t cm = 96.75 t m
Es > 0.005 f = 0.9
fMn = 0.9 x 96.75 = 87.07 t m
※ 引述《verdant (死薪水上班族)》之銘言:
: http://ppt.cc/_LyH 下載處
: 可以設計、檢核鋼筋混凝土柱強度的EXCEL
: 將各種參數填好後
: 若要設計,就按右邊的"自動設計",就可以知道要配幾%的鋼筋
: 若要檢核斷面強度,就按左邊"斷面分析"
: 各種參數的輸入方式可以參考這裡
: http://verdant.pixnet.net/blog/post/27316250
: 這是自己寫的excel小軟體
: 算了一些例題大概沒錯
: 若是某些比較極端的例子會跑不出來(ex軸力5000tf之類的)
: 其他大概都還ok
: 請大家幫我試用看看
: 若有問題請不吝指教
: 謝謝
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 59.112.169.199
※ 編輯: ppopzj 來自: 59.112.169.199 (02/29 23:17)
→ qlman:p大也太客氣了吧~~你把你的資料給原po就好~~最好再把你的答 03/01 14:44
→ qlman:案給原po參考就好啦~~~ 03/01 14:44
※ 編輯: ppopzj 來自: 59.112.174.75 (03/01 21:47)
→ ppopzj:請教別人問題當然要客氣一點阿,之前外審的時候遇過一次討 03/01 21:49
→ ppopzj:厭的技師,自已不懂想請教也不客氣一點,指著別人要教他算 03/01 21:49
→ ppopzj:怕自已變成討人厭的人。 03/01 21:50
→ ppopzj:我今天又測試了一天,總算知道問題出在那了,因為按了設計 03/01 21:57
→ ppopzj:鋼筋量不在是我設定的鋼筋量,所以要先把鋼筋斷面放大按1.0 03/01 21:58
→ ppopzj:才會用自已輸入的斷面分析。 03/01 21:58
推 verdant:今天才看到 XD 沒問題就好 有問題來信比較不會miss 03/07 14:05