想請問在工地現場的各位 RC大樓的樓梯扶手是怎麼做的 因為公司沒打算請人做 所以我們只好自行處理 目前用過兩種方式 一種是灌漿時在階梯預埋電管 之後再插上鋼筋搭接 另一種是用模版的鐵撐加上鷹架橫拉竿來做 但是最近勞安來說鋼筋搭接的方式不合格 而另一種模版和鷹架都說這樣我們用太兇沒辦法借我們 所以想在這請益有經驗的各位是用什麼來做樓梯扶手的 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 61.217.173.142 ※ 編輯: tktktktk 來自: 61.217.173.142 (06/20 12:35)
YESGOTO:用鋼管式鷹架 06/20 14:32
rmpcj86:我應該沒看錯 勞安 管搭接是新招!? 06/22 13:24
lucky116002:標準方式 鍍鋅鋼管立柱+萬向活扣+鍍鋅鋼管 06/22 14:30
lucky116002:這些東西本來就該買 因該都會編安衛設施費用 06/22 14:31
lucky116002:鍍鋅鋼管立柱 直徑2.5英吋 底板為開4孔 可用3分膨脹 06/22 14:33
lucky116002:螺栓固定地面 萬向活扣:連結鍍鋅鋼管立柱與鍍鋅鋼管 06/22 14:34
lowma:我這邊是灌漿的時候插鋼筋,灌好後綁模板 0.0a 06/23 21:13