看板 Civil 關於我們 聯絡資訊
想問一下各位前輩 甲級搭接與乙級搭接到底是要怎樣定義才對 因為網路上的例子不是很好理解 以我的工地來說 我使用的是6000psi的混凝土 牆筋版筋都是#3#4兩種而已 可是料單都是用甲級搭接撿料 好像都有乘1.3倍 不知道這樣到底對不對 麻煩前輩指導 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 218.187.16.22
chachabon:甲級規定嚴格~~有乘1.3倍~就是採乙級搭了~ 08/06 21:59
iimk0918:那乙級搭接上面寫#3搭接30cm 就是39cm 這樣對嗎 08/06 22:03
chachabon:你寫的這樣有點模糊~請看配筋設計圖說~會有搭接的資料~ 08/06 22:24
chachabon:通常~可修正的係數和參數~都會寫清楚~或以()加註~ 08/06 22:27
GreenGrass:如果你是看結構圖上的標準圖上,寫的就是已經乘過1.3的 08/07 11:47
GreenGrass:長度了;一般在現場很難達到甲級搭接標準。 08/07 11:49
qlman:甲級搭接是設計上要能達才能使用~~跟現場無關! 08/07 16:10