※ 引述《hoshengwei (為什麼國王不騎單輪車)》之銘言:
: 各位前輩好
: 小弟最近在試樁的計劃書上碰到一個問題
: 依照02946章 基樁載重試驗的規定
: 單樁之試驗總載重需求平時設計載重之2倍 或 基樁地震時之設計載重
: 兩者取大值
: 可是上面的營造廠只給了平時設計載重
: 並無地震時的設計載重
: 所以在第一版的計畫書裡面
: 就直接用了平時設計載重的兩倍去計算
: 可是計劃書再送回4C顧問 去做審查的時候
: 這點卻被打槍了
: 說要按照規則 求兩者 取大值
: 小弟就不知道該怎麼去算了...
: 是有辦法從平時設計載重
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
: 按照震區的分別反推地震設計載重嗎?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
老大 你也真是天才....真的什麼事都要自己扛喔~~
去設計單位請他把基樁的計算書拿出來~~
不就什麼問題都解決了....
所謂樁設計...就是你要把它的 平時DL+LL 地震時 DL+LL+E
透過載重組合取得最大的設計軸力...才能繼續玩下去嘛~~
不過如果設計單位不拿出來怎麼辦???
1.罷工...
2.把MODEL重建一次 去算地震力...記得把平時的比一下..
反正很多顧問公司到現在都只剩圖面 沒有計算書了~~
圖就一直抄就好!!!
--
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)