一般混凝土楣樑~是左右進入深入牆體約要幾公分比較好?~~ 但假設ㄧ邊是磚造、ㄧ邊是rc~~ rc牆只有18公分~且此處正好遇到柱~~ 木門高度約225CM~~現場高度310CM~~ 那應該如何解決比較妥當?~~ 植筋能承受壓力嗎?~~ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 36.234.223.78
egmoegmo:rc 能植筋磚造也放鋼筋做搭接 10/20 09:41
※ 編輯: hunder 來自: 36.234.225.209 (10/20 10:35)
chachabon:說不定~有些人~不知道什麼是楣梁~哈~XD~ 10/20 13:45
※ 編輯: hunder 來自: 36.234.225.209 (10/20 13:59)
shin30:植筋基本上有深入5cm 用植筋膠確實 洞口內有吹乾淨很穩了啦 10/21 12:13