題目如下圖所示: http://farm9.staticflickr.com/8080/8268771449_26b7a02e94_c.jpg
依照此題來講 t 大於等於 (1/2)*bw = 30cm..............OK! be需小於等於4*bw = 120cm ,但是此題的翼版寬為200cm..............NG! 條件不符合,所以依照矩形梁做設計。 (一) Mu = 125t-m 大於 Mu0.005 ---------> 過渡斷面 Mu = 125t-m 大於 Mu0.004 ---------> 需用雙筋做設計, 除拉力筋之外,需設置壓力筋。 (二) 依照拉控做設計,拉力筋降伏,壓力筋不降伏。 Mu/0.9 = Cc*(d-a/2)+Cs*(d-d') X 用 X0.005 = 18.75cm d'假設為6cm 125/0.9 = 0.85*210*15.9375*30*(50-15.9375/2) +As'*{[6120*(18.75-6)/18.75]-0.85*210}*(50-6) As'=58.78cm^2 又 Cc + Cs = Ts 0.85*210*15.9375*30+58.78*{[6120*(18.75-6)/18.75]-0.85*210} = As*4200 所以As = 76.06cm^2 Ans:拉力筋量=76.06cm^2 壓力筋量=58.78cm^2 請問,我這樣的解題流程有問題嗎?麻煩不吝嗇告知與指正,謝謝! -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 1.165.186.188 ※ 編輯: pigheadthree 來自: 1.165.186.188 (12/13 21:42)
iorinick:看起來沒有 12/14 00:41
iorinick:X0.005 = 3/8*dt = 3/8*53.5 = 20.06cm 12/14 00:50
iorinick:d'似乎假設太小 從Mu與斷面積來看配筋需求應該很多 12/14 00:54
謝謝前輩的告知,謝謝! X0.005修正為 [0.003/(0.003+0.005)]*53.5=20.06cm a = 20.06*0.85=17.051cm 經過計算過後,小弟也覺得d'太小了,修正為d'=6+5/2 = 8.5cm會比較合理。 ※ 編輯: pigheadthree 來自: 1.165.171.112 (12/14 07:11)
Unbreak:這題應該不用配置壓力筋,原po的問題在be的觀念有誤。 12/15 21:20
Unbreak:題目中單獨T型梁的梁翼寬是200cm,但是be≦4bw的意思, 12/15 21:22
Unbreak:是指有效翼寬,取120cm去計算『壓力區混凝土塊的面積』 12/15 21:23
Unbreak:你直接用bw=30cm的矩形梁去設計,應該是....呃,太保守? 12/15 21:25