看板 Civil 關於我們 聯絡資訊
不好意思 小弟想請教版上的高手們一個問題 有五間房子...照順序是A,B,C,D,E 是連在一起的老店面 全部都是二層樓的房子 現在想要把B,C增建到四層樓 有想過用增柱的方式 但是為了不影響A和D 所以在柱子向B,C內側縮了大約一個柱子的寬度 可是問題來了 原來的柱子是獨立基礎 小弟想要把新的柱子做板基礎 從原來的基礎底灌到1FL 但是就可能沒做地梁 然後更嚴重的是 2,3F梁如果用新的去接 會和舊的梁打架.. 建築師是說要把樓上的梁切掉 重新再做..但是這樣子我怕會影響到隔壁的結構問題 畢竟切完後A單一棟變成獨立的 可否請問板上的高手有曾經做過類似的處理可以提供小弟參考一下嗎? 謝謝~~~ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 114.33.9.95
emsun:感覺不是很妥當~A變獨立了~原有的柱子變成邊柱或角柱 12/18 07:49
emsun:柱的配筋量(包含箍筋)是不是足夠~要分析才知道~ 12/18 07:50
emsun:而且如果很久以前蓋的房子~用現在的耐震標準..很拼喔 12/18 07:51
emsun:小弟的一些觀點~還是請版上技師大大解答吧!! 12/18 07:53
qlman:有必要這麼拼命嗎?? 原有兩層結構的柱配筋能承受到四樓的重 12/20 03:12
qlman:量嗎?? 一樓柱箍筋根本不足~~這種的案子都是幫建築師背書的. 12/20 03:13
qlman:以我的立場~~我大概只接受增建一層~~要增建兩層的我幾乎都不 12/20 03:14
qlman:接...痛苦太多~~收穫太少...!! 你只是要解決施工上的困難.. 12/20 03:15
qlman:對結構安全來說 並不法確保其安全.... 12/20 03:16
jojofox90:這....其實有點進退兩難....畢竟是親友的案子..@@ 12/20 22:41
lachtchlee:我們都等著看你變魔術的表演 看看包覆碳纖維 鋼鈑之類 12/20 22:55
lachtchlee:類的 有無助益 12/20 22:56