看板 Civil 關於我們 聯絡資訊
這兩天土木人討論區有在討論101年四等結構RC 據前輩們所算的第三大題第5小題,Vu值都用小於ψ*5*Vc ???不太清楚此規範從何而來? 剛剛小弟花了一點時間查了蔡修毓的RC講義與營建署的規範, 裡面都有小小的提到, Vu 要大於 (1/2)*ψ*Vc Vu 要小於 ψ*Vc 但是土木人討論區的前輩們卻用Vu 小於 ψ*5*Vc 不太懂?真的不太清楚此規範從何而來?麻煩不吝嗇告知,謝謝! -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 1.165.189.209 ※ 編輯: pigheadthree 來自: 1.165.189.209 (12/19 13:53)
lachtchlee:ψ*5*Vc =>ψ*0.5*Vc ! ? 12/19 14:00
guymore:Vu = Vc + Vs (Vs,max = 4*Vc) 12/19 14:05
guymore:忘了打ψ....沒看題目 以上存屬猜測 12/19 14:06
guymore:印像中 0.5Vc < Vs <2Vc 12/19 14:08
guymore:4Vc才對 又打錯了XDDD 12/19 14:09
guymore:錯一堆 總之Vs,max 強度 = 2.12 * fc'^0.5 = 4 * Vc 12/19 14:28
wQQq:剪力筋可提供之強度最大不可超過4倍混凝土提供的強度 12/19 15:50
wQQq:所以4倍混凝土強度(剪力筋)+混凝土自己的強度=5倍混凝土強度 12/19 15:51
pigheadthree:了解!謝謝指導! 12/19 17:36
iorinick:其實上限值應為Vc+2.12fc'^0.5 而非Vc+4Vc 12/19 18:47
iorinick:因為混凝土Vc強度有很多種算法(精算式、考慮軸力) 12/19 18:47
iorinick:會等於5Vc的條件為桿件不受軸力且使用0.53fc^0.5計算 12/19 18:48
iorinick:去看扭力那邊的上限值應夠就一目了然 12/19 18:49
iorinick:婀 忘了打ψ 12/19 18:50
leouni:這張考卷我炸了...我學藝不精阿 12/19 18:53
iorinick:還漏打bw*d....Orz 12/19 18:59
lachtchlee:ACI-11.5.6.1 Vu 小於或等於 0.5ψVc 無需剪力筋 12/19 20:02