作者kinyoboss (Green Life)
看板Civil
標題Re: [請益] 建案之施工順序
時間Tue Jan 15 20:57:58 2013
※ 引述《chachabon (恰恰碰)》之銘言:
: ※ 引述《kinyoboss (Green Life)》之銘言:
: : 因小弟要做一份有關建案施工及相關試驗的報告
: : 想請問各位先進 小弟自認為之順序有無錯誤
: : 當然是以最完美的狀況下執行
: : 建造->圍籬->整地->抽水井->開挖->擋土柱->持續開挖->安全支撐->大底PC
: : ->鋼筋綁紮->灌漿(至RFL)->裝修
: 建"照"->圍籬->(丁類危評.看規模)->局部降挖->抽水井(深井)->檔土壁(檔土柱上的擋牆)
: ->檔土柱->降挖->內支撐或地錨(幾年前開始~台中不太用地錨了.大概從喬立月河開始)
: 當時~還蠻多爭議的
: ->降挖->到底->施工構台(範圍小者不用.看吊車臂長)->組鋼筋->灌漿->拆支撐
: ->組鋼筋->灌漿->地下一樓時~拆除中間柱(不考量鋼構狀況下)->出土面
: ->依抽水井封井檢討樓層數封抽水井->地下室完成即可先泥作和水電與裝修
: ->樓上榜鋼筋.灌漿.樓下同步泥作.水電.空調.裝修
: 至於~開挖~也是一般的狀況~
: 逆打和雙順打~就不提了~
: 因為施工順序又不同~
: 逆打又有用鋼柱和基樁的(基樁是興富發在鋼價很貴時有採用過)
: 原po的順序是沒什麼大問題~
: 但問題最大的大概就是~不太了解工地的工項安排~~似乎都過於簡單~
感謝大大的指教 因沒實際在建案當現場工程師 及 小弟上課都不認真
所以才會出現這麼多的問題 我會努力學習
想請教大大 若是鋼骨的部份 有什麼差別嗎 例如順序是 吊掛鋼骨構造再補上鋼筋部份
這樣對嗎
: : 試驗的項目 拌合水 混凝土 鋼筋 續接器 止水帶(?) 防水毯(?)
: : 剪力釘 鋼鈑 螺栓(基礎 高拉力) DECK鈑 鋼線網(鋼構部份)
: : 裝修材(天花板 磁磚 砂)
: 至於試驗~~好像也寫的有點太簡單了點~
: 老實說~我也不知道該回什麼~XD~
: : 想請板上建案經驗豐富的大大 指教
: : 謝謝
試驗部份的表達 就是依照施工順序 會檢驗到的部份
例如挖水井 可能就需驗拌合水
擋土柱部份 就可能會驗到 鋼筋續接器
只是不瞭解止水帶跟 防水毯一般建案部份是否會用到
因為瞭解一般比較不要求的建設公司 可能就是基礎材料才送驗
而比較要求的建設公司 可能會有較多測試的品項 來提升品質
當然要驗是驗不完 只是提出大部份較常做的部份
是先不把測試項目放進去(規範)
再麻煩大大提點 謝謝
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 123.240.5.90
→ lachtchlee:鋼構又是另外一個世界 就算上課很用心 也沒啥幫助 ! 01/15 22:48
推 chachabon:挖水井~是戴著金鍾罩的帽子下去~潛水的~不需拌合水~ 01/15 23:43
→ chachabon:擋土柱人工挖~~用水混著水泥和紅土~也沒有再試驗的~ 01/15 23:44
→ chachabon:你找看看有沒工地的大哥~給他訪問一下比較快~ 01/15 23:45
推 jasonh714:擋土柱是潑漿跟做護圈~~~水泥或紅土是挖水井用的 01/16 11:16
推 chachabon:那可能是我記錯了~但挖水井~水位以下是戴金鍾罩這個沒錯 01/16 12:16
推 chachabon:怪了~我的資料是挖水井是~~護圈+金鍾罩~~ 01/16 12:25
推 sanmark:樓上沒記錯 挖水井是需要護圈+金鍾罩,不過少提了井圈 01/17 23:47
→ sanmark:也就是由上往下慢慢縮小的水泥涵管 01/17 23:48