看板 Civil 關於我們 聯絡資訊
聽續器廠商說柱筋續接器公頭要朝上(順打工法)否則拉伸試驗會拉不過~請益是何原因能? -- Sent from my Android -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 118.231.139.86
admirer:接合拉力沒聽說過公頭朝下就拉不過這種事 03/20 19:48
chachabon:沒聽過+1~~~~~~~另外~~~順打工法??呵呵~~ 03/20 19:53
unformat:你叫他背規範給你聽 不會背的話 聽聽就好 03/20 20:20
rommel1:續接器沒有固定的規範 只有"草案"而已~~~~~~ 03/21 06:41
rommel1:兩個版本 工程會版本跟大學教授提出的草案版本 03/21 06:41
rommel1:拉伸試驗...送試驗室時記得叫他們用可變夾具進一步鎖緊 03/21 06:43
rommel1:拉伸試驗...幾乎一定過 會出包的大多是SA沒錯~~~~~ 03/21 06:46
rommel1:我是有看過續接器本身斷成兩節還有斷在螺母上的~~~~~ 03/21 06:47
chachabon:我們之前有試驗過~公頭螺牙撞到~造成鎖固時~咬合圈數太 03/21 19:39
chachabon:少~~雖然~紐力板手一樣會過~~但~拉力試驗~會斷在螺牙 03/21 19:40
chachabon:不會斷在母材上~所以~公頭雖然有用塑膠套~但要小心碰撞 03/21 19:41
YenXD:沒正式規範沒錯 03/24 07:55