→ ce0336ce:我在工地時也有聽過這種說法,仔細一問,原來是公司的內部 04/22 22:44
→ ce0336ce:規定。 04/22 22:45
→ ce0336ce:理論上,鋼筋拉斷時,斷點不可以在續接處,所以規範並未規定 04/22 22:45
→ ce0336ce:1樓柱不可續接。 04/22 22:46
→ ce0336ce:柱用續接器的話,記得要先把整棟房子的柱續接位置算好,還 04/22 22:47
→ ce0336ce:有,柱頂是否要凸出屋頂層,柱頂的柱筋收頭方式是否要用T型 04/22 22:50
→ ce0336ce:續接器? 04/22 22:50
→ ce0336ce:另外,我還知道有些公司內規除了要求1樓不可續接外,還規定 04/22 22:51
→ ce0336ce:錯層搭接喔,這樣最長的柱筋會從B1直接上到3樓,如果1樓挑 04/22 22:52
→ ce0336ce:高的話,可想而知這柱筋的長度就很誇張了,所以要先確認鋼 04/22 22:53
→ ce0336ce:筋的運送動線、進場時間點,有沒有問題喔~ 04/22 22:54
→ ce0336ce:以上純屬個人經驗理解,若有誤的話,請各位小力的指正,感謝 04/22 22:56
推 chachabon:一般續接器最常用是兩層樓高搭接一次~長度會最好施工~ 04/22 23:00
→ chachabon:太長~不好運送~又搞死續接施工人員~會很重~ 04/22 23:02
→ chachabon:鎖上去後~太長也會軟趴趴~~像天女散花~ 04/22 23:03
→ zuper:會避開一樓是因為一樓受力最大 04/29 12:38
→ mywaymywalk:什麼都不奇怪 施工方便而已 05/01 23:44