看板 Civil 關於我們 聯絡資訊
大樓用戶頂樓有儲水櫃儲水公用 為把水公司送的水送到樓頂水樓 必須加裝馬達加大水壓往上輸水 問題是 有時候馬達在打水的時候震動得很厲害 連接著馬達且安裝靠在樓壁的水管都一起震動而發出大噪訊擾人 請問這種問題要怎解決? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 118.169.225.191
leouni:幾匹?夠不力阿 負荷太大振動也大 04/29 20:38
chunfengyeh:water hammer? 04/29 20:49
chachabon:水槌+1~~ 04/29 20:51
chachabon:應該沒藥醫~~XD~~總不能做個平壓塔吧~ 04/29 20:51
chachabon:找水電的~~ 04/29 20:52
lachtchlee:不是水槌 當出水口突然瞬間關閉 才會出現水槌現象 04/29 21:22
chachabon:加壓馬達~如果是壓力感應的~就會啦~ 04/29 22:31
chachabon:如果是間歇作動~~就像開開關關呀~~當然~前提要先成立~XD 04/29 22:32
chachabon:畢竟~原po的描述~某些時候會失真~~~XD 04/29 22:33
kenopy:加裝防震軟管?抽水端位置不好?馬達固定問題? 04/30 11:39
7-8 樓的高度可以預防震軟管嗎? 會比普通塑膠管貴多少? 抽水端位置良窳怎判斷? ※ 編輯: saltlake 來自: 118.169.225.191 (04/30 19:07)
leouni:若真的是水槌 用軟管會炸掉吧 04/30 19:19
oldsam:把馬達固定在重物上(要固定好),增加系統的質量避免共振 04/30 20:34
jameschen113:請水電師傅or空調廠商幫忙解決,馬達若震動很大,可以 04/30 21:19
jameschen113:馬達可以裝damper,請google "固安震" 04/30 21:20