請問土壤如果是黏土 而且位於地下水位下 則側向土壓力 應該直接用總應力下去算 還是用有效應力+水壓力 施國欽書上 在探討擋土牆灌入深度時 是採用直接用總應力去算 側向主動與被動土壓力 (並說明黏土用總應力,砂土用有效應力+水壓力) 而九華補習班的書上 側向土壓力一節裡 是採有效應力+水壓力去算 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 219.80.176.71
Dheroblood:我問你,黏土和砂土那個要考慮排水?排水的用有效應力 05/07 20:10
Dheroblood:。 05/07 20:10
Dheroblood:還有為什麼要考慮排不排水? 05/07 20:15
tonyahsiang:黏土用總應力去算的原因,是因為超額孔隙水壓無法估算 05/08 00:35
tonyahsiang:砂土因為超額孔隙水壓力很快就排掉了,用有效應力算 05/08 00:37
kaint:明白了 感謝兩位:) 05/08 01:06
tonyahsiang:但要注意,黏土考慮長期時,超額孔隙水壓已消散 05/08 01:15
tonyahsiang:就必須用有效應力跟靜態水壓來算 05/08 01:16
tonyahsiang:短期用總應力法估算是不得已的辦法 05/08 01:17
kaint:了解 感謝:) 05/08 04:30
iorinick:東尼哥哥看來這次十拿九穩 05/08 18:52
tonyahsiang:還差遠了 05/09 01:16
qaz22516811:計算側向土壓力應該先計算有效的側向土壓+水的側壓力 05/18 23:32
qaz22516811:因為土壤的側向土壓力係數與水的側向壓力係數不相同 05/18 23:33
qaz22516811:飽和單位重*深度*K這樣算是錯的因為K是土壤的不是水的 05/18 23:39
smilewhite:長期短期是重點~砂不用想就是有效加水壓~黏土短期用總 05/31 10:28