請問各位,今天假定我要設計一隻10m的簡支梁 因為無側撐長度達到10m,撓曲應力Fb會變得非 常小,假使我在這支鋼梁的旁邊約0.5m處另外 配置了一隻斷面尺寸相同的鋼梁,並在跨中央 將兩支鋼梁做連結,上下翼板以鋼板配合焊接 接合,並滿足2%*Fy*bf*tf的狀況,另外腹板 用螺栓以及鋼板鋼板連接,這樣的狀況,可以 認為鋼梁的側撐長度變為5m嗎? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 1.164.30.28
verdant:簡支樑上沒有DECK版嗎?如果有的話可以視為組合樑 05/14 17:42
verdant:組合樑就不必管無支撐長度了 05/14 17:42
verdant:更正 是合成樑 05/14 17:43