看板 Civil 關於我們 聯絡資訊
工程會的施工規範02742 V8.0 3.3.8 (1)路面完成後,每1,000m2應鑽取一件樣品,依CNS 8755之試驗法,檢測其厚度, 檢測位置以隨機方法決定。所留試洞於檢測後,應即以適當材料回填並予夯實。 (2)路面厚度之許可差,應按其厚度檢測結果,且任何一點之厚度不得少於設計厚度 10%或1cm之較小者。 ==========以下為我的問題========== 1.假設舖築厚度為5cm。 2.CNS 8755為十字檢測法,量4點的厚度,並求平均。 3.我(監造)認定一件樣品為鑽一個洞,量4點,任1點厚度低於4.5cm既為不合格。 4.廠商認為一件樣品為鑽三個洞,每個洞的4點平均代表該洞厚度,任一洞平均低於4.5cm方為不合格。 5.請問何種解釋較為合理? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 220.134.194.12 ※ 編輯: ce0336ce 來自: 220.134.194.12 (08/06 18:07) ※ 編輯: ce0336ce 來自: 220.134.194.12 (08/06 18:09)
chachabon:廠商的比較對~ 08/06 18:38
nocture:廠商對 08/06 21:27
stoner320:廠商對.所謂規範之"任一點"=任一試體 08/06 21:49
stoner320:而非試體四等分的"點" 08/06 21:50
stoner320:所以你四點平均才會等於規範的"點" 08/06 21:51
antins:廠商 08/06 22:55
swayingstraw:樓上說的沒錯,而且CNS 8755量測厚度的方法不只一種 08/07 01:32
swayingstraw:釘包商前要先看規範http://www.cnsonline.com.tw/ 08/07 01:37
Amadeus1008:害囉 08/07 09:37
感謝大家的回覆 還好只是在討論 尚未去現場鑽洞 再次感謝大家熱心的提供資訊 ※ 編輯: ce0336ce 來自: 220.134.194.12 (08/07 11:14)