不知道這問題能不能在這裡發問... 小弟目前正在一家建設公司當工務助理(監工),最近一直在思考一個問題 因為公司目前在室內外交界的部分會直接做一個止水墩,現場好像是叫吊模 但是目前我這樣看來,因為是在灌結構的時候一起灌起來,但是這樣完成的時候 有些因為混凝土的關係,導致止水墩無法整個灌起來,有時會有破損... 問了現場模板和放樣師傅,他們說外面大部分似乎是將止水墩的地方放二次 例如等灌三層樓的時候,再回來補灌二層的止水墩,只是這樣變成要先放預留筋 但是公司內部似乎認為,放二次的話,似乎會影響到以後防水的問題 因為似乎會產生止水墩跟樓板交界的地方會產生接縫的問題 以後滲水可能就從交界的地方滲入 所以想上來請教一下大家,這樣放二次的話,真的會有所謂接縫的問題,而導致 滲水的問題嗎...? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 1.174.226.230
black430:一次灌起來一定比較好 像樓梯一樣 花點功夫就可以灌的好 08/25 15:00
fenixfan:那是因為止水墩難灌,有防水需求的確是需吊模一次澆置 08/25 15:08
chachabon:最好的防水層~就是用結構體去防水~做二次~就要另外處理 08/25 16:54
chachabon:接縫~看運氣~板模師傅一定是講他好做的~吊模本就麻煩~ 08/25 16:55
chachabon:有了預留筋~接縫還是在~看樓層介面就知~很多還是是滲水~ 08/25 16:56
chachabon:很多地方就是不好罐~但是硬要灌或是加強震動搗實~一樣ok 08/25 16:57
chachabon:最常見的就是大開窗~下面台度~很容易灌成V字型~ 08/25 16:58
chachabon:但~多震一震~~一樣ok~很多地方~工地就是多想想~就ok了~ 08/25 16:59
guestwu:你說的應該是陽台落地窗下緣的墩座吧?!本來還是該當樓一起 08/25 20:01
guestwu:灌沒錯,但是1.吊模不好灌,一震動就流掉2.吊模通常是角材隨 08/25 20:03
guestwu:遍釘一釘(下面墊幾個墊塊讓它懸空),灌漿時人馬雜沓,青龍管 08/25 20:05
guestwu:拖來拖去,一碰就掛,所以乾脆後作的也是有(反正落地窗防水 08/25 20:06
guestwu:還是得包起來),屋頂水塔也有這種問題,用吊模結果灌漿時不 08/25 20:08
guestwu:敢震動,拆模後蜂窩一堆比後灌還慘啊!! 08/25 20:10
hokkaidd:吊模太多很多師傅都會很肚爛...因為沒有數量 08/25 22:03
lucky116002:止水墩用在不同地方,作法有些差異。通成你這情況 08/26 11:59
lucky116002:的確要做吊模,效果會比較好!但是如果地下室複牆,浴 08/26 12:00
lucky116002:室等..都會做二次澆置!! 以免做不準日後要再敲 08/26 12:00
lucky116002:只是二次澆置防水就要做的徹底一點。 08/26 12:01
lucky116002:PS強烈要求只要外牆一定要做吊模。 08/26 12:05
dontec:放預留筋其實也麻煩...常常青龍一拖整個預留筋就都出線了 08/26 14:24
guestwu:推地下室複牆(壁)與室內浴室做二次施工,一次就做準很難 08/26 18:43
guestwu:結構樓板澆置前的放樣條件,比起室內裝修階段實在差太多了 08/26 18:45