看板 Civil 關於我們 聯絡資訊
最近監造道路銑刨加舖的案子 取樣送試驗室都符合規定 (含油量、篩分析、厚度、壓實度、黏滯度、馬歇爾穩定值與流度值) 可是現場看就是跳料嚴重 問題1:請問這是什麼原因呢? 問題2:跳料的問題,我應該如何要求廠商重新施作?或改善? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 220.134.194.12
mountain161:取樣處不對,取樣要找有疑慮處,符合規定廠商沒有後續 11/12 18:10
mountain161:責任,若不符合規定者,依照規定與合約辦理。 11/12 18:11
mountain161:據小弟所知,瀝青道路跳料裂縫,有可能是溫度與鋪設 11/12 18:14
mountain161:過程不當,這就是承包廠商施工人員的技術問題。 11/12 18:15
gibon:鋪裝機鋪出來跳粒還是手工鋪造成的? 11/12 19:45
AWNESS:依照我遇到的經驗 90%是施工人員的技術問題 11/14 21:56