推 sonekyoko:小弟印象中規範說結構用混凝土至少175耶 02/12 19:08
→ sonekyoko:X有錯請指正 02/12 19:09
→ terrylove12:第1.7.2 指出是210kgf/cm^2 02/12 19:33
→ terrylove12:避免偷工減料就除了顧問公司依規範編列的圓柱鑽心外 02/12 19:40
→ terrylove12:在預算書上多編列抽驗費(多抽幾組) 02/12 19:41
推 sonekyoko:那我記成舊規範了 02/12 20:19
→ lachtchlee:通常是分層施工 層與層間用剪力榫銜接 我們用3000psi 02/12 20:34
→ Imuran:偷工減料偷混凝土@@? 02/12 22:07
推 robert7111:我這有一份X創顧問公司設計圖 高:6.45m 用3000psi的 02/13 10:23
→ robert7111:但是 是懸臂式的。所以數值只供參考 02/13 10:26
推 terrylove12:3000 psi大概是210.XX kgf/cm2 也是符合規範呀~ 02/13 11:38
推 phantomblue:水利署自訂規範裡面是規定210 02/13 13:32
推 shihyangchan:應該要看高度,不過用140比較有可能會上新聞 02/13 17:28
推 yoyo0319:基本上要看規範 不過我們工地的也是用210的 02/14 11:54
→ smilewhite:你用140~誰敢簽阿~210拉~ 02/15 12:18
推 killerxp:廠商都偷鋼筋捏= = 02/18 23:18
推 sandyweill:為何140kgf/cm^2可以避免偷工減料? 02/21 13:12