看板 Civil 關於我們 聯絡資訊
※ 引述《laura0920 (羅拉)》之銘言: : 請問一下: : 一般道路U型溝(不管有無加蓋否),其挖填方和模板(拆裝)數量該如何計算較為合理? 挖方... 一般就是水溝尺寸乘積...長*寬(不組外模)*高 但要注意側牆是否需組外模...需組外模你的寬要再加上組模的作業寬度... 模板... 若需組外模就是側牆兩側面積總和(如果有頂版就要在加頂板底模面積)... 若不組外模...就是僅側牆內側面積總和... 但除非圖說有規定要用倒吊模施工...底板牆身一次起來... 那可能就需要加上底板面積... : 還有有關施作方式是否先打5CM厚140KGF/CM2混凝土,再組筋和立側模?? 一般來說現在的施工規定結構體都需要打PC...便利施工及增加保護層... 常見的如水溝...箱涵...集水井甚至人行道... : 今天聽到一個名詞是倒吊模是什麼意思? : 還請版上先進釋疑^^ 倒吊模是將模板組再未完成的面上... 如水溝直接將側模組在未澆置的底板上... 澆置時底板跟側牆一起澆置...一次完成... 但我沒實際做過水溝倒吊模... 前幾天有在路邊看到一個應該是倒吊模的案例如下圖... https://www.flickr.com/photos/kase-ballking/13719353303/in/photostream 我本身只接觸過一個學校升旗台以倒吊模方式施工... 以上說明僅個人認知...如有錯誤歡迎其他先進指正...謝謝... -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 119.14.146.94 ※ 文章網址: http://www.ptt.cc/bbs/Civil/M.1396973807.A.753.html
yazin:假設水溝是長方體的話 挖方還要算整體的開挖唷 04/09 00:23
yazin:就是兩側的三角形 有的好像還會再加深 整體形狀看起來像梯形 04/09 00:24
yazin:脫離水保太久有點忘記叫甚麼名字了 開挖面積? 04/09 00:24
pxx:你說的應該是吊模吧? 04/09 12:01
pxx:http://imgur.com/PqCTZ2Z 倒吊模 04/09 12:05
guestwu:樓上正解,通常出現在雨遮與裝飾牆 04/09 17:11
ballking:感謝糾正...長知識了XD... 04/09 20:34
laura0920:推推~謝謝各位先進分享~ 04/09 21:26
solitary1855:純推ballking 05/28 00:01