作者ballking (工程點工)
看板Civil
標題Re: [請益] 道路明暗溝數量計算及正確施作方式
時間Wed Apr 9 00:16:41 2014
※ 引述《laura0920 (羅拉)》之銘言:
: 請問一下:
: 一般道路U型溝(不管有無加蓋否),其挖填方和模板(拆裝)數量該如何計算較為合理?
挖方...
一般就是水溝尺寸乘積...長*寬(不組外模)*高
但要注意側牆是否需組外模...需組外模你的寬要再加上組模的作業寬度...
模板...
若需組外模就是側牆兩側面積總和(如果有頂版就要在加頂板底模面積)...
若不組外模...就是僅側牆內側面積總和...
但除非圖說有規定要用倒吊模施工...底板牆身一次起來...
那可能就需要加上底板面積...
: 還有有關施作方式是否先打5CM厚140KGF/CM2混凝土,再組筋和立側模??
一般來說現在的施工規定結構體都需要打PC...便利施工及增加保護層...
常見的如水溝...箱涵...集水井甚至人行道...
: 今天聽到一個名詞是倒吊模是什麼意思?
: 還請版上先進釋疑^^
倒吊模是將模板組再未完成的面上...
如水溝直接將側模組在未澆置的底板上...
澆置時底板跟側牆一起澆置...一次完成...
但我沒實際做過水溝倒吊模...
前幾天有在路邊看到一個應該是倒吊模的案例如下圖...
https://www.flickr.com/photos/kase-ballking/13719353303/in/photostream
我本身只接觸過一個學校升旗台以倒吊模方式施工...
以上說明僅個人認知...如有錯誤歡迎其他先進指正...謝謝...
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 119.14.146.94
※ 文章網址: http://www.ptt.cc/bbs/Civil/M.1396973807.A.753.html
推 yazin:假設水溝是長方體的話 挖方還要算整體的開挖唷 04/09 00:23
→ yazin:就是兩側的三角形 有的好像還會再加深 整體形狀看起來像梯形 04/09 00:24
→ yazin:脫離水保太久有點忘記叫甚麼名字了 開挖面積? 04/09 00:24
推 pxx:你說的應該是吊模吧? 04/09 12:01
推 guestwu:樓上正解,通常出現在雨遮與裝飾牆 04/09 17:11
→ ballking:感謝糾正...長知識了XD... 04/09 20:34
推 laura0920:推推~謝謝各位先進分享~ 04/09 21:26
推 solitary1855:純推ballking 05/28 00:01